Bricoleur du Dimanche

Reconnaitre les phases d’un dijincteur tetrapolaire

Par reta2904

avatar - reta2904
Petit nouveau
Message(s) : 2
07/05/2012 à 14h30
07/05/2012 à 14h30
Dans une dépendance que je compte louer, je dispose d'un disjoncteur triphase Arnould S80 reglé sur 15A. Mon idée est de l'utiliser sur les 3 phases mais en biphasé (1 phase pour eclairage, 1 phase pour radiateur electrique, 1 phase pour electromenager ) la transformation tri en bi par EDF étant cher. Je rajouterai ensuite des dijonc diff 30ma pour la sécurité sur chaque phase. Avec mon voltmetre, j'ai trouvé les tensions suivantes entre les 4 sorties: borne 1 et 2: 220V borne 1 et 3 : 0v borne 1 et 4 : 220V borne 2 et 3 : 220V borne 2 et 4 : 400V borne 3 et 4 : 220v je suis un peu perdu pour trouver le neutre et les 3 phases : qui peut m'aider? merci Reta2904

reta2904
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/05/2012 à 16h03
07/05/2012 à 16h03
Bonjour, reta, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Ton projet est complètement baroque : mettre un disjoncteur unique pour protéger 3 circuits, suivi de disjoncteurs différentiels. Qui plus est, pour louer !!!
Décris-nous l'équipement de cette dépendance (nombre de points d'utilisation pour chacune des pièces), nous te conseillerons pour la conception de ton tableau des protections, soit aux normes actuelles, soit avec une (plus simple) mise en sécurité, sans gaspillage financier.
Dis-nous ensuite comment sera alimentée cette dépendance : avec une arrivée et un comptage EDF, ou à partir de ton tableau électrique principal, que nous te demanderons alors de nous décrire.
De plus, l'esprit de ton bricolage est ... pas malin (j'allais utiliser un terme moins gentil) : les travaux que tu vas exécuter seront déductibles fiscalement des loyers que tu vas percevoir. A ce titre, il serait bien plus intelligent de ta part de faire appel à un professionnel : non seulement tu déduiras la totalité de sa facture de tes revenus, tu bénéficieras d'une tva réduite sur la main d'œuvre ET la fourniture, et ton installation sera garantie.
@+ ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
07/05/2012 à 16h17
07/05/2012 à 16h17
reta2904 a écrit :

Dans une dépendance que je compte louer, je dispose d'un disjoncteur triphase Arnould S80 reglé sur 15A.
Mon idée est de l'utiliser sur les 3 phases mais en biphasé (1 phase pour eclairage, 1 phase pour radiateur electrique, 1 phase pour electromenager ) la transformation tri en bi par EDF étant cher.
Je rajouterai ensuite des dijonc diff 30ma pour la sécurité sur chaque phase.
Avec mon voltmetre, j'ai trouvé les tensions suivantes entre les 4 sorties:
borne 1 et 2: 220V
borne 1 et 3 : 0v
borne 1 et 4 : 220V
borne 2 et 3 : 220V
borne 2 et 4 : 400V
borne 3 et 4 : 220v
je suis un peu perdu pour trouver le neutre et les 3 phases : qui peut m'aider?
merci
Reta2904


Bonjour
Le 1 c'est le neutre
le 2 / 3 / 4 ce sont les phases
mais la phase 3 est coupée ,elle manque.
C'est une grosse erreur de mettre sur une phase la lumière et PC , sur une autre le chauffage et la 3° l’électroménager, il n'y aura aucune possibilité d'équilibrage, tu peux (et c'est que j'ai fait) mettre 3 inters diff. (un par phase) mais équilibrer le tout entre les trois phases, sinon tu pars au devant des ennuis!

ATTENTION au réglage de 15A en tri ce n'est que 3 Kw par phase (9 Kw au total)
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
07/05/2012 à 20h49
07/05/2012 à 20h49
Bonsoir,

Je plussoie vigoureusement ! avec les 13c19.

Et pis, le passage de tri en monophasé ne vaut il la sécurité de tes locataires. Top !

Je plussoie vigoureusement ! GrainDsel.

Fais intervenir un professionnel car pour la connexion de 4 bornes, tu en as une mauvaise sur la phase 3. Tu risques d'être vite dans l'embaras surtout si le même comptage sert pour ton logement. Nul !

Enfin, à part pour un meublé, il est interdit de louer avec un sous compteur. Si PB, tu risques d'être ennuyé au niveau de la prise en charge des dommages. Suis là incognito

Biensûr, mon avis ne vaut pas de l'or mais au moins, celà en a de la couleur. Grand sourire

Bonne soirée
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par reta2904

avatar - reta2904
Petit nouveau
Message(s) : 2
08/05/2012 à 15h36
08/05/2012 à 15h36
Bjr merci pour tous vos précieux conseils. En fait le disjoncteur est déja en place car sans doute que l'ancien propriétaire utilisait du tri-phasé pour alimenter des moteurs de machines à bois. Il s'agit d'un compteur indépendant du mien et que EDF vient relever tous les ans.Je compte pas bien sûr mettre la sécurité des locataires en jeu et c'est pour cela que je mettrais des différentiels sur les phases. Cependant , si la phase 2 est coupée, j'ai quand même un problème car j'arriverai jamais à équilibrer cette phase! Mais qu'est-ce que je risque si j'utilise que les bornes 1 et 2 pour 1 phase et 1 et 4 pour une autre phase? Je mets 2 inter diff 30 mA 40A derrière comme a fait les3c19 avec des dij divisionnaires? De toutes façon ,je peux demander à EDF ce qu'il en pense compte tenu que la phase 2 semble manquer : il doit au moins me remettre le compteur en marche sur les 3 phases et à moi d'équilibrer les 3 phases au mieux pour tirer en gros la même puissance sur les 3 phases.Ce qui est bizarre c'est que ma facture indique un abonnement à 6KVA? Une visite d'EDF s'impose je pense!! A+

reta2904
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
08/05/2012 à 17h56
08/05/2012 à 17h56
Bonsoir,

tu peux avoir 6kva triphasé ou 6 kva monophasé, ERDF peut le faire.
Normal, ERDF, the best travailleur privé du réseau privé de notre bon électricien privé.
Si tu as un abonnement monophasé, tu as un fusible de trop.
Si tu as un abonnement triphasé, tu as un fusible H.S
Dans tous les cas, c'est à vérifier.

Pour 130€ HT , ils peuvent te basculer en 6KVA monophasé, à réfléchir non.
De ce fait, le prix est largement remboursé par le matériel de ton installation à ne pas installer.
Perso, ce serait bien plus simple et pas d'équilibrage d'installation.

Biensûr, c'est mon avis et aujourd'hui, je suis point une lumière.
C'est le 08 mai et lui aussi mon cervelé est au repos.

Bisous à tous les Loulous
Cool
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
08/05/2012 à 18h06
08/05/2012 à 18h06
salut


connais pas les tarifs du remplacement, mais pour le reste, piwi a raison, le matos pour du tri est plus cher, et puis 6kVA tri (10A par phase), on fait pas grand chose, à peine une machine à laver........


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred

Visiteurs non identifiés : 360