Bonjour,
j'ai un appareil 220 Volts qui contrôle la qualité de la terre avant de se mettre en fonctionnement.
Comme je suis alimenté en triphasé 220 Volts je n'ai pas de neutre et sur ma prise de courant j'ai deux phases 110 Volts. D’où la tension entre deux phases est de 220 Volts et entre une phase et la terre est de 110 Volts en non 0 comme attendu par le système.
bonjour,
Comme je suis alimenté en triphasé 220 Volts je n'ai pas de neutre et sur ma prise de courant j'ai deux phases 110 Volts. D’où la tension entre deux phases est de 220 Volts et entre une phase et la terre est de 110 Volts en non 0 comme attendu par le système.
vous êtes en France ?
j'ai un peu de mal à comprendre cette tension de 110 V
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 20