Bricoleur du Dimanche

quel protection (disjoncteur) a mettre en place pour une plaque induction 380 2phases+neutre

avatar - nounours7249
Petit nouveau
Message(s) : 2
16/01/2020 à 09h37
16/01/2020 à 09h37
je dois installer ma plaque induction le branchement est 2 phases plus neutre, je voudrais savoirs comment installer le système de protection car j'ai contacté des pro: un me dit qu'il faut utiliser 2disjoncteur 1 par phase et le neutre raccorder sur un des 2. avec 1 différentiel de tête par phase. le second me dit qu'il faut utilisé un disjoncteur tri en raccordant le neutre a la place de la phase non utilisé. Un autre me conseille d'utilisé un disjoncteur tetra en utilisant le neutre et 2 phase sur les trois. Quelque peut me dire qu'elle solution utilisé, merci Confus

aze
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
16/01/2020 à 12h18
16/01/2020 à 12h18
salut
avant de te répondre, il faut que l'on sache quel est ton raccordement edf monophasé ou triphasé
en monophasé c'est une ligne en 3 G 6 mm² et disjoncteur 2 pôles phase + neutre

en triphasé ce sera une ligne en 4 G 2.5 disjoncteur triphasé 20 A ou l'on branche le neutre et 2 phases et ou l'on raccorde les 2 fils neutre de la plaque sur le neutre de la ligne et les 2 fils phases chacun sur une phase de la ligne

si il n'y a pas déjà de protection différentielle
en mono en prévoir un de 2 pôles 63 A type A 30 mA
et en triphasé un 4 pôles 40 A type A 30 mA
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/01/2020 à 12h41
16/01/2020 à 12h41
Hello

Si abonnement tri, la meilleure solution est celle du dernier électroménager, car il existe des plaques raccordables en tri+neutre

Le 2ème donne une possibilité mais qui empêche ce dont je parle

Le 1er est un guignol

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
16/01/2020 à 20h11
16/01/2020 à 20h11
Bonjour

Un disjoncteur tri en utilisant un pôle, pour le neutre et 2 pôle pour la phase, revient au même qu'un disjoncteur tetrra en laissant un pôle de libre

Personnellement je prendrai un tetra en câblant les 3 phases + le neutre, ce qui permet de choisir au niveau de la plaque, les 2 phases qu'on utilise, voire de mettre un jour une plaque avec 3 phases et un neutre (même si actuellement cela ne doit pas exister en induction)

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , le+bo

Visiteurs non identifiés : 287