Bricoleur du Dimanche

recuperation ligne 32 ampere pour chaudiere. - page 2

Par domenica

avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
06/10/2015 à 20h35
06/10/2015 à 20h35
Bonsoir a tous ,
je dois changé de chaudiére trés bientôt et mon probléme est le suivant .

la chaudiere actuelle est branchée en direct sur une prise cuisine .
la nouvelle norme impose une prise dediée a la chaudiere.
j'ai juste a coté de ma chaudiére une ligne 32 ampére (ancienne plaque de cuisson electrique maintenant plaque gaz ) qui va directement au tableau avec fusible 32 ampere .
est'il possible de récuperé cette ligne pour la chaudiere et comment la mettre aux normes ?

merci par avance pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par domenica

avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
10/10/2015 à 18h50
10/10/2015 à 18h50
ok merci j'ai bien compris .
la section du bas est en 1.5 c'est de l'eclairage .
un grand merci pour votre aide précieuse.
je posterai des photos dés les modifications effectuées pour avoir votre avis
trés bonne soirée à vous et encore Merci
ou créer un compte pour participer

Par domenica

avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
11/10/2015 à 15h15
11/10/2015 à 15h15
Bonjour ,
le disjoncteur avant le boitier fait'il aussi office de différentiel ?

Images jointes :

compteur 1.JPG
ou créer un compte pour participer

Par domenica

avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
11/10/2015 à 15h16
11/10/2015 à 15h16
Bonjour ,
le disjoncteur avant le boitier fait'il aussi office de différentiel ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
11/10/2015 à 15h41
11/10/2015 à 15h41
Oui et non

C'est effectivement un différentiel mais 500mA
Il n'est pas suffisant pour assurer la sécurité des personnes (30mA nécessaire si on veut éviter d'atteindre un seuil mortel)

Le 1,5² n'est pas suffisant pour alimenter plusieurs disjoncteurs

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par domenica

avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
11/10/2015 à 15h52
11/10/2015 à 15h52
donc je rajoute juste aprés un interrupteur différentiel 30mA 63a type A .
merci et bonne journée
ou créer un compte pour participer

Par domenica

avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
25/10/2015 à 11h15
25/10/2015 à 11h15
Bonjour à tous ,
me revoilà.
Premiére phase interrupteur differetiel, je l'ai installé sur le premier rang car avec les cordon de repiquage legrand c'etait un peu court .
j'ai verifier la liaison avec le second rang c'est du 2.5.
une photo pour avoir votre avis .
Bonne journée

Images jointes :

photo compteur differentiel.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par domenica

avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
29/10/2015 à 19h55
29/10/2015 à 19h55
Bonsoir ,
aujourd'hui interrupteur a sauté suite au branchement fer a repassé ??
je ne sais pas pourquoi le fer est récent.
Bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Par domenica

avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
01/11/2015 à 12h00
01/11/2015 à 12h00
Bonjour ,
j'ai toujours le meme probléme ,
tout fonctionne normalement .
mais quand je branche fer à repassé ou petite radio cela saute au differentiel .

merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer

Par domenica

avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
21/11/2015 à 08h18
21/11/2015 à 08h18
Bonjour a tous ,
c''etait le fer .
maintenant plus de problemes
Bonne journée a tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
21/11/2015 à 08h34
21/11/2015 à 08h34
coucou

merci pour ce retour

je crois qu'on peut fermer le post Top !

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 78