Bonjour,
Je me retrouve comme beaucoup coincé avec un relais obsolete pour ma pompe a chaleur géothermique SOFATH : RELAIS 88 826 867 (MACC3R1 - SP 05039).
En gros, ce composant est obsolete maintenant donc je dois trouver un remplaçant si je veux chauffer ma maison cet hiver!
D'apres mes premieres recherches, il faudrait basculer sur un MUR3 (https://fr.rs-online.com/web/p/relais-temporises/7740301) mais comment régler tous les boutons pour obtenir la meme fonctionnalité que celle du MACC3R1?
En vous remerciant tous.
Hacen
Bonjour ,
le relais MACC3R1 était programmé pour une tempo de 25mn si on en croit la capture d'écran trouvé sur un autre forum
a partir de cela on doit pouvoir programmer le 88827103
il faut savoir comment est raccordé actuellement le votre, des photos des branchements aideraient
@+
Bonjour,
Voici des photos du tableau.
Je vais voir si je peux trouver des schemas électriques sur le net car c'est une solution standard pour beaucoup de PAC Sofath à 2 compresseurs.
Merci
Et un schema du câblage électrique de la PAC - sachant que c'est une triphasée :
Hacen
Et j'ai aussi trouvé un diagramme électrique sur la PAC elle-meme: 1 diagramme par compresseur :
l'alimentation en borne A1 est actuellement déconnecté - le fil bleu est sur A2
on peut voir la commande de tempo qui se fait en borne Y1 en fil noir et qui est ponté en fil rouge avec la borne 15 commun du contact inverseur on devine que le brun est en borne 18 et rien sur la borne 16 .
que doit faire exactement cette tempo ? retarder la mise en route de 25mn ? ou fonctionner pendant 25mn
Non, pardon, ne tenez pas compte de la déconnexion de A1, c'etait pour verifier d'où provenait le grésillement a l'origine de mon investigation (grésillement qui provenait bien du relais et que je me dois de remplacer au plus vite).
A1 est bien normalement connecté au fil rouge juste à coté.
Le reste de votre analyse est correct.
Je recherche encore quel est le principe de ce relais (retard avant allumage ou extinction après 25 mn).
merci
Je viens de trouver des infos intéressantes sur un forum:
"J’ai moi aussi ce relais défectueux. Ça se manifeste par le fait que le compresseur se met en route et se coupe 1 seconde après. En Y1 j’ai 230V avant que le compresseur se mette en route (tempo de 25 minute à la mise sous tension) puis il se met en route et la tension passe à 60V en Y1 et donc le compresseur coupe. J’en déduis que c’est ce composant qui est mort. Aviez vous le même souci ?
J’ai branché le fil qui est en Y1 sur un 230V permanent et le compresseur tourne bien."
Il s'agirait donc d'une temporisation de fonctionnement avec minimum 25 mn de fonctionnement avant arrêt.
donc faire les branchements identiques avec les mêmes n° de borne
régler le curseur du haut temps 6 - 60 mn
celui du milieu pourcentage sur sur 4
et je pense celui du bas fonction sur B (faire essai )
@+
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les connecteurs Y1 et 15 sont connectés entre eux...
J'avais compris que Y1 est l'entree et que, suivant sa valeur, on faisait basculer 15 sur 18 apres une temporisation.
Comment ca peut marcher ?
Merci
bonjour ,
je bascule chez nos amis électriciens , bien que bob est donné bons nombres de réponses
SOFATH a ete racheter par de dietrich ; se rapprocher du SAV DD ; peut etre ont ils des produits de remplacement
a+
Bonjour,
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les connecteurs Y1 et 15 sont connectés entre eux...
j'ai eu la même réflexion , mais avec leur schéma on voit que c'est comme cela , il faudrait regarder de plus près dans la légende en bas à gauche ce à quoi correspond ce module avec les bornes 1-2 3-4 c'est trop petit je ne vois pas ce qu'il y a d'inscrit.
Bonjour
Voici un zoom sur le composant, c'est un 'conmecteur 3 et 4 voies'.