Bonjour,

Depuis que nous avons acheté un appartement nous faisons des travaux, et nous n'avions pas testé cela.

Aujourd'hui nous branchons le cumulus et je me rend compte que le relais jour nuit ne se met pas en marche automatiquement aux heures creuses...

J'ai bien vérifié ma facture EDF, et il y a les plages d'heure creuse.

Lorsque que force le relais sur Jour, aucun soucis le cumulus chauffe, mais, pas en mode automatique...

Je vous mais quelques photos du relais, attention aux yeux c'est une pièce de musée Sourire

Auriez vous des idées ?

Merci d'avance.

Images jointes :

photo E1.JPG photo E2.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/03/2013 à 18h44
27/03/2013 à 18h44
Salut

J'ai comme l'impression que le problème n'est pas nouveau car le circuit d'alimentation est raccordé sur dominos en direct au travers des 2 fils noirs venant du haut et des 2 fils orange et noir venant du bas.. Enfin la photo n'est très claire !!

SI c'est ça il faut remplacer ce module par un contacteur ballon
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
27/03/2013 à 18h53
27/03/2013 à 18h53
Bonjour,
Probablement la bobine qui est H S .il faudrait contrôler sur les bornes de celle-ci en heure creuses pour voir si le courant arrive bien dessus
@+
ou créer un compte pour participer

Par bernate

avatar - bernate
Chef de chantier
Message(s) : 548
27/03/2013 à 19h30
27/03/2013 à 19h30
bonjour,

c'est sûr que tu peux tester l'alimentation quand tu passes en heures creuses mais vu la vétusté du relais tu as intérêt à tout changer. Je te conseil de ne pas hésiter à mettre de la marque j'en ai démonté un ce matin made in china (mais pas cher) complétement désagrégé et protège le obligatoirement avec un disjoncteur 2 A ce qui n'était pas le cas sur l'installation.vois le petit schéma. Top !

Images jointes :

schéma cumulus.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kolbek

avatar - kolbek
Ouvrier
Message(s) : 117
28/03/2013 à 08h29

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
28/03/2013 à 08h53
28/03/2013 à 08h53
Bonjour,
oui c'est bien un contacteur de ce type qu'il faut pour remplacer
@+
ou créer un compte pour participer

Par kolbek

avatar - kolbek
Ouvrier
Message(s) : 117
28/03/2013 à 11h44
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
28/03/2013 à 14h24
28/03/2013 à 14h24
Oui le disjoncteur 2A pour la protection télécommande et 1 disjoncteur 20A pour la protection du chauffe eau @+
ou créer un compte pour participer

Par brazilou

avatar - brazilou
Ouvrier
Message(s) : 144
28/03/2013 à 15h27
28/03/2013 à 15h27
Bonjour, le schéma montre un compteur électronique avec une sortie contact sec pour piloter la bobine.
Le schéma est il le même pour les anciens compteurs à disques noir ou bleu? Ils ont aussi une sortie contact sec ou c'est une impulsion envoyée sur la ligne qui le fait commuter à une certaine heure (un peu dans l'esprit du fil pilote chauffage)?

++
jb
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
28/03/2013 à 15h53
28/03/2013 à 15h53
brazilou a écrit :

Bonjour, le schéma montre un compteur électronique avec une sortie contact sec pour piloter la bobine.
Le schéma est il le même pour les anciens compteurs à disques noir ou bleu? Ils ont aussi une sortie contact sec ou c'est une impulsion envoyée sur la ligne qui le fait commuter à une certaine heure (un peu dans l'esprit du fil pilote chauffage)?

++
jb


salut
avec les compteurs à disque (non électronique) c'est un relais 175Hz qui fait la commande lui aussi avec un contact sec
ou créer un compte pour participer