Bricoleur du Dimanche

Remplacement interrupteur VMC

Par stacky

avatar - stacky
Petit nouveau
Message(s) : 3
28/02/2017 à 08h41
28/02/2017 à 08h41
Bonjour Je souhaite remplacer un interrupteur double de marque Arnould pour VMC à double vitesse. J'ai acheté un interrupteur double de marque Legrand mais le nombre de broches et leurs emplacements ne sont pas identiques et je ne suis pas certain du câblage à effectuer. Dans le doute, je préfère vous demander. Je souhaite rester sur le même fonctionnement (arrêt, vitesse 1, vitesse 2). Ci-dessous le schéma actuel, accompagné d'une photo du nouvel interrupteur. Pouvez-vous m'indiquer le câblage sur le nouvel interrupteur ? Merci par avance

Images jointes :

ancienInter.png nouvelInter.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par stacky

avatar - stacky
Petit nouveau
Message(s) : 3
01/03/2017 à 16h50
01/03/2017 à 16h50
Un avis SVP ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9396
01/03/2017 à 18h20
01/03/2017 à 18h20
Bonsoir

Vous recâblez à l'identique sachant que les bornes P correspondent désormais aux bornes rouge