Bricoleur du Dimanche

Remplacer va et vient par allumage auto

Par TOKO

avatar - TOKO
Ouvrier
Message(s) : 192
24/10/2015 à 15h28
24/10/2015 à 15h28
Bonjour à tous

Dans l'escalier de ma maison j'ai un va et vient haut et bas qui permet d'allumer une applique située au milieu.
Mon projet est de remplacer ce va et vient par un interrupteur automatique qui déclencherai la lumière en passant devant et ce pour une durée définie.

Je vous joints les photos des anciens interrupteurs tel qu'ils sont actuellement branchés.
Celui on l'on voit 2 interrupteurs est celui du haut de l'escalier. N'est concernée que la partie droite. L'interrupteur situé à gauche est également un va et vient, mais pour le palier du 1er étage, donc qui ne m'intéresse pas pour l'instant.

Par avance merci de votre aide.

Yann

Images jointes :

HAUT.jpg BAS.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
24/10/2015 à 15h38
24/10/2015 à 15h38
Bonjour
dans la marque legrand série mosaîc, il y a un inter automatique qui se couple avec un bouton poussoir, ou avec un autre inter automatique, il leur faut un boitier 2 modules chacun, si tu as la possibilité d'en mettre un où il y a le double inter c'est parfait, tu mets 2 inters autos sinon 1 inter auto plus commande déporté au niveau de l'inter double, je précise ces inters automatiques fonctionnent sans neutre.
référence de la bête 0 770 15
ou créer un compte pour participer

Par TOKO

avatar - TOKO
Ouvrier
Message(s) : 192
24/10/2015 à 15h42
24/10/2015 à 15h42
Bonjour et merci de ta réponse.

Le souci est surtout au niveau des branchements (je ne l'ai pas précisé précédemment).
Comment faire ?

Yann
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
24/10/2015 à 15h48
24/10/2015 à 15h48
re
pas de fil supplémentaire à passer, se branche à la place des va et vient
il faut que je précise que ce n'est que l'extinction qui est auto l'allumage se fait comme avec les va et vient
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par TOKO

avatar - TOKO
Ouvrier
Message(s) : 192
24/10/2015 à 16h44
24/10/2015 à 16h44
les3c19 a écrit :

re
pas de fil supplémentaire à passer, se branche à la place des va et vient
il faut que je précise que ce n'est que l'extinction qui est auto l'allumage se fait comme avec les va et vient



Merci

Tu me dis que l'extinction qui est auto et l'allumage se fait manuellement par l'interrupteur ?

Si c 'est le cas, ce n'est pas ce que je recherche.
Je veux l'allumage auto avec l'extinction auto au bout d'un certain temps que j'aurai défini.

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
24/10/2015 à 17h50
24/10/2015 à 17h50
TOKO a écrit :

les3c19 a écrit :

re
pas de fil supplémentaire à passer, se branche à la place des va et vient
il faut que je précise que ce n'est que l'extinction qui est auto l'allumage se fait comme avec les va et vient



Merci

Tu me dis que l'extinction qui est auto et l'allumage se fait manuellement par l'interrupteur ?

Si c 'est le cas, ce n'est pas ce que je recherche.
Je veux l'allumage auto avec l'extinction auto au bout d'un certain temps que j'aurai défini.


ça existe aussi mais j'ai oublié les références, dans ton cas attention prendre des inters auto sans neutre et là aussi pas besoin de repasser des fils.
voir ce lien
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/AR/NP-FT-GT/NOT_PDT_ARN_0585055120.pdf
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 12