Bonjour,

Nous venons d'acheter un appartement qui date des années 60. Nous aurons les clés prochainement mais je me pose (beaucoup) des questions.

Il y a un compteur linky sur le palier mais je n'ai pas vu ni de disjoncteur de branchement, ni de tableau électrique, ni bien sûr de disjoncteur différentiel sur le palier ou dans l'appartement. Apparemment il n'y a, selon l'agent immobilier, rien de tout ça.

Je compte refaire entièrement l'électricité, je l'ai déjà dans une ancienne maison et cela à réussi.

 1 .Je vais mettre le tableau électrique dans l'appartement mais ou placer le disjoncteur de branchement près du tableau ou du linky ?

2. Pour raccorder le disjoncteur de raccordement au linky, puis je le faire moi même ou il faut intervention erdf ? 

3. Quel section de câble entre ces 3 appareils ?

J'espère être clair, merci de votre aide 




ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
20/10/2022 à 20h53
20/10/2022 à 20h53

Bonjour

Il y a obligatoirement un disjoncteur de branchement EDF.
Si ce n'est pas le cas, vous n'auriez pas d'installation en service
Dans ce cas vous rapprocher d'ENEDIS pour qu'ils posent et raccorde ce disjoncteur.

Si ce disjoncteur de branchement est dans le logement, il servira de coupure générale du logement

S'il est à l'extérieur, il faudra ajouter un dispositif de coupure dans le logement (interrupteur sectionneur 63A par exemple)
La liaison depuis le disjoncteur de branchement est de votre ressort (2x16²).
Attention, si passage en parties communes il faut le faire avec l'accord de la copropriété, et dans doute par un pro.