section cable

section cable

Par 33GEGE33

avatar - 33GEGE33
Bricoleur
Message(s) : 75
le 19/02/2014 à 17h17
Bonjour. J'envisage d'alimenter un petit studio de 15 m2 disposanr d'un chauffe eau de 150l, deux radiateurs de 750w, lumiére + prises. Quelle section de cable à poser. Avec mes remerciements.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par 33GEGE33

avatar - 33GEGE33
Bricoleur
Message(s) : 75
le 19/02/2014 à 17h18
Précision le studio se situe à 15m du compteur.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 535
le 21/02/2014 à 16h25
bonjour,
Avec du 10 mm² ça suffira, la puissance installée ne devra pas dépasser 9 KW
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par 33GEGE33

avatar - 33GEGE33
Bricoleur
Message(s) : 75
le 22/02/2014 à 07h33
OK merci, bonne journée
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18037
le 22/02/2014 à 08h46
Bonjour
ATTENTION
sauf si le disjoncteur général est réglable à 60 A , c'est du 16 mm² qu'il faut.
Si c'est un compteur commun , tu passe du 10 mm² et il te faut le protéger obligatoirement par un disjoncteur 40A
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
54 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (50)
25 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (23)
21 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (19)

92 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Brico30 , Megzer

Visiteurs non identifiés : 287