Section de câble pour alimenter garage

Section de câble pour alimenter garage

Hors ligne Par Joceran76

avatar - Joceran76
Petit nouveau
Message(s) : 1
le 07/06/2022 à 21h55

Bonjour,

Je vais faire construire un garage et je voulais tirer un câble du tableau électrique de la maison jusqu'au garage (environ 40 mètres).
Dans le garage je comptais mettre un inter diff + 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage + 1 disjoncteur 16A pour les prises.
Je précise que je n'utilise que du petit outillage électrique : perceuse, meuleuse, petit compresseur...
Je voulais donc savoir quelle section de câble je devais utiliser ?
Merci

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 503
le 10/06/2022 à 11h17

Bonjour,

Pour ce genre d'application ce que je fais c'est que je met du câble R2V 6mm², puis un disjoncteur D32 (pour la sélectivité) entre la sortie de l'AGCP et le câble qui vas au garage.

PS : pour le câble on trouve souvent du 3G6 et rarement du 2X6, mais vu que c'est une dépendance il lui faut son propre piquet de terre, malgré que le câble possède déjà un Vert/Jaune.