Bricoleur du Dimanche

Section de câble radiateur

Par Brebiou16

avatar - Brebiou16
Petit nouveau
Message(s) : 3
30/10/2022 à 09h02
30/10/2022 à 09h02

Bonjour,
En voulant remplacer un radiateur 1000w dans une chambre de 13m2 par un 1500w, nous nous sommes aperçu que la section de câble était du 1.5, et non du 2.5.

je souhaiterai savoir si il vaut mieux remplacer les câbles par du 2.5 (avec disjoncteur 16A au lieu des 10A en place) ?

après vérification il en est de même sur les radiateurs du salon (1500 et 2000W). Dois je tout changer?  

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9358
30/10/2022 à 09h28
30/10/2022 à 09h28

Bonjour

La norme autorise les circuits chauffage en 1,5².

Puissance maxi 3500W, disjoncteur 16A maxi (c'est bien un maxi, on peut toujours mettre moins)

Donc a priori ne changez rien

 

Personnellement :

  • si un seul radiateur par disjoncteur, je mets du 1,5².
  • si deux radiateurs par disjoncteur et que les fils de chaque radiateur reviennent individuellement au disjoncteur, je mets du 1,5²
  • si deux radiateurs par disjoncteur et qu'il y a dérivation plus loin dans l'installation, je mets du 2,5²
  • je ne mets jamais plus de 2 radiateurs par disjoncteur (même si la norme l'autorise)