Bonjour.
Si une ligne est protégée par un disjoncteur de 16A, elle doit être au minimum en 1,5mm2. C'est le cas typique des lignes d'éclairage.
Si une ligne est protégée par un disjoncteur de 20A, elle doit être au minimum en 2,5mm2. C'est la cas typique des prises de courant.
Hormis le bons sens économique, rien n'empêche de mettre des fils plus gros, dans le premier comme dans le second cas.
Je ne parle pas des cas particuliers.
Pour abonder dans le sens de Les3c19, l'alimentation du four est plus probablement du 6mm2 (fil constitué de 7 brins) protégé par disjoncteur ou fusible de 32A. Pas question de le prolonger en 2,5mm2.
Anciennement, c'est la prise lave-linge qui était alimentée en 4mm2, protégé par fusible 20A. Si ce circuit est prolongé en 2,5mm2, il est impératif de remplacer ce fusible par un disjoncteur. L'utilisation ne devrait pas être pour un four, mais si la protection est adaptée et que le four n'appelle JAMAIS plus de 20A, il n'y aura pas de problème, en dehors du fait qu'en cas de diagnostic pour vente alors que le four est branché, cela sera inscrit comme une anomalie.
Killevan, tes réponses ?
@+