Je dois deconnecter un interrupteur differentiel eaton PFGM 63/4/003 dans un tableau avec un accès compliqué (pas de visibilité arrivée) pour recaler via des borniers.
1)Quel est le sens théorique arrivée/ départ de cet interrupteur differentiel ?
2) Quel est le risque/conséquence s'il est branché à l'envers ?
Bonjour,
1) en principe par le haut
2) si alimenté par le bas, fonctionnement reste identique, mais signalez par étiquette les bornes d'entré de tension pour que le prochain intervenant soit pas surpris
ex : comme sur les inters dif Hager signalé par étiquette jaune