Je n'aurais pas groupé les deux éclairages sur le même DDRHS;
Même chose pour les prises;
J'aurais mis tous les chauffages sur le même DDRHS (cela permet de tous les couper d'un coup) sauf celui de la salle de bains notamment si un jour il y a un sêche-serviettes (ma marotte en ce moment);
J'aurais équipé tous les chauffages d'une ligne pilote, et tant qu'à faire prévu la coupure de la ligne pilote sur le DJ;
J'aurais peut-être regroupé des radiateurs mais là il faut connaître la maison et les divisions en zones;
Vu que toutes les protections sont par disjoncteurs, j'aurais mis 16A pour les éclairages et 20A pour les prises en 2,5mm2.
Enfin le DDRHS 63A pourrait être un 40A, mais je crois plutôt que c'est le général qui devrait être un 30/60A, à moins que l'isolation de la maison soit très très bonne.
Hum : finalement c'était un grain de gros sel... mais je confirme l'avis de Cœur de lion 62 !