Bricoleur du Dimanche

Shema electrique

Par vindomgeo

avatar - vindomgeo
Ouvrier
Message(s) : 123
07/04/2013 à 20h23
07/04/2013 à 20h23
Bonjour,
Je compte refaire l'électricité de mon appartement et faire passer le consuel,

L' appartement fait 36 m², ci joint le schéma que j' ai réalisé, pouvez vous me dire si cela est OK ou si je doit faire des modifications.

Pour moi 1 des disjoncteur est un peut chargé.

Merci a vous

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par vindomgeo

avatar - vindomgeo
Ouvrier
Message(s) : 123
07/04/2013 à 20h26
07/04/2013 à 20h26
Fichier joint

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
07/04/2013 à 20h33
07/04/2013 à 20h33
Bonsoir

Je répond dans une logique de rénovation totale, pas de mise en sécurité

I1 et I2 sont trop chargés
Si 36m² il manque un ID

Je n'ai pas compris ce qu'il y avait derrière D9 (sèche linge ?) et d5

Il manque un circuit spécialisé (lave-vaisselle ou sèche linge ou congel)

Il manque peut être un circuit éclairage

@+