Bonjour,
Hier, je me suis retrouvé sans électricité au garage. Aucun disjoncteur n’a sauté. J’ai donc mesuré la tension sur mon câble d’arrivé au garage et je pense qu’il y a un souci. J’ai relevé comme mesure 0v entre ma phase et mon neutre et 235v entre ma phase et ma terre et 235v entre mon neutre et ma terre. Est ce normal? Si non, d’où peut provenir le problème.
Évidemment, je ne suis pas électricien, j’ai juste quelques notions. Merci pour votre aide
Bonjour
C'est apparemment le signe d'une coupure de ton fil neutre ...
- N'as-tu pas fait d'intervention électrique par ailleurs ( appareillage inter, prise, boite de dérivation, ..)
- Un fil débranché, mauvais contact .....
Une photo de ton tableau électrique serait peut-être intéressante .... où sont les protections de ce circuit ?
Cordialement
Merci pour ta réponse. C’est vrai que j’ai une boîte de dérivation entre le tableau et le garage. Je vais regarder si rien n’est débranché ou desserré….