Bricoleur du Dimanche

Souci sur ligne electrique

Par Ben32

avatar - Ben32
Petit nouveau
Message(s) : 2
05/06/2023 à 22h39
05/06/2023 à 22h39

Bonjour,
Hier, je me suis retrouvé sans électricité au garage. Aucun disjoncteur n’a sauté. J’ai donc mesuré la tension sur mon câble d’arrivé au garage et je pense qu’il y a un souci. J’ai relevé comme mesure 0v entre ma phase et mon neutre et 235v entre ma phase et ma terre et 235v entre mon neutre et ma terre. Est ce normal? Si non, d’où peut provenir le problème. 
Évidemment, je ne suis pas électricien, j’ai juste quelques notions. Merci pour votre aide 


Ben
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1868
05/06/2023 à 23h20
05/06/2023 à 23h20

Bonjour

C'est apparemment le signe d'une coupure de ton fil neutre ...

- N'as-tu pas fait d'intervention électrique par ailleurs ( appareillage inter, prise, boite de dérivation, ..)

- Un fil débranché, mauvais contact ..... 

Une photo de ton tableau électrique serait peut-être intéressante .... où sont les protections de ce circuit ? 

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par Ben32

avatar - Ben32
Petit nouveau
Message(s) : 2
06/06/2023 à 12h10
06/06/2023 à 12h10

Merci pour ta réponse. C’est vrai que j’ai une boîte de dérivation entre le tableau et le garage. Je vais regarder si rien n’est débranché ou desserré….


Ben
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Brico30 , efred

Visiteurs non identifiés : 112