Bonsoir, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement, et je me retrouve avec une prise dans la salle de bain qui ressemblerait à une prise italienne mais l’écart entre les trous ne me semblent pas le même ... Merci.

Images jointes :

A77063F9-4591-4C16-818D-364BFF090081.jpeg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Sand06

avatar - Sand06
Petite nouvelle
Message(s) : 3
16/05/2018 à 21h12
16/05/2018 à 21h12
Soir de match ... j’ai bien choisi mon moment moi
ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
16/05/2018 à 21h16
16/05/2018 à 21h16
Bonjour et bienvenue Sourire

Ce type de prise c'est une prise universel avec un transformateur d'isolement, typiquement ça servait pour les rasoirs et brosses à dents électrique, pour que si il y a un défaut d'isolement de l'appareil vous ne prenez pas une chataîgne Pleure

De nos jours les brosses à dents et rasoirs électriques sont protégés par double isolation et les tableaux sont équipés d'un ou plusieurs inter différentiels, donc ce genre de matériel de protection est obsolète, vous pouvez la déposer et mettre une prise standard à une condition :
votre tableau doit être équipé d'inter différentiels

si tel n'est pas le cas laissez-là en place et utilisez-la normalement, mais n'essayez même pas d'y brancher un radiateur, elles ne sont pas faites pour les fortes puissances

En espérant que ma réponse vous ait été utile Sourire
ou créer un compte pour participer

Par Sand06

avatar - Sand06
Petite nouvelle
Message(s) : 3
17/05/2018 à 01h12
17/05/2018 à 01h12
Oh merci beaucoup !!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
17/05/2018 à 05h17
17/05/2018 à 05h17
strike07 a écrit :


De nos jours les brosses à dents et rasoirs électriques sont protégés par double isolation et les tableaux sont équipés d'un ou plusieurs inter différentiels, donc ce genre de matériel de protection est obsolète, vous pouvez la déposer et mettre une prise standard à une condition :
votre tableau doit être équipé d'inter différentiels

si tel n'est pas le cas laissez-là en place et utilisez-la normalement, mais n'essayez même pas d'y brancher un radiateur, elles ne sont pas faites pour les fortes puissances


salut
ATTENTION
même avec des inters différentiels 30 mA, si cette prise est dans le volume de protection elle ne peut pas être supprimée,
elle est toujours d'actualité pour la même raison, prise de courant en volume 2 et 3 avec transfo de séparation obligatoire

je suis certain que cette prise est installée en volume 2 ou 3, il est donc déconseillé de la supprimer

PS: vu le prix de ces prises on ne les installait pas hors volume
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
17/05/2018 à 05h21
17/05/2018 à 05h21
Sand06 a écrit :

Oh merci beaucoup !!!


salut

ATTENTION / NE PAS SUPPRIMER CETTE PRISE ET NE PAS METTRE UNE SIMPLE PRISE.

prise avec transfo de séparation obligatoire en volume 2 et 3