Bonjour,
J'ai besoin de brancher une machine sur une prise 16A, donc j'ai acheté un disjoncteur, du câble et cette prise femelle 16A monophasée. Comme vous le voyez sur la photo suivante, la terre est facilement identifiable, mais les deux autres fiches présentent les symboles « L/+ » et « 690V~ ». J'aurais tendance à dire que « L/+ » c'est la phase et « 690V~ » c'est le neutre, mais je ne suis pas sûr sûr, donc je viens chercher vos conseils.
Que signifient donc « L/+ » et « 690V~ » ?
D'avance merci pour votre aide
Salut,
Oui c'est bon...par convention prise en place terre en haut et la phase est à droite...donc L+
@ +
salut
avec un brochage 6 heures donc terre en bas et avec un IP 67 / 68 cette prise ressemble fortement aux prises industrielles appelées souvent P17 et ce n'est pas compatible avec les fiches normales, il y a un brochage spécifique. la fiche male ayant un broche des 3 pôles mâles
la marque 690 v n'indique que le voltage maxi que peut supporter cette prise
il faut rappeler qu'aucune norme impose le neutre à gauche
ici vue arrière à droite le L/+ se retrouve à gauche face avant
Bonjour
Pourrait-on voir la photo de la prise coté utilisateur
Cordialement
Il y a une photo sur la fiche technique dans le lien de mon message initial. Vue de face la terre est en bas.
C'est bien un prise industrielle, et elle est compatible avec la machine que je souhaite y raccorder.
il faut rappeler qu'aucune norme impose le neutre à gauche
Re,
Exact c'est simplement par convention, tous matériels grand public on cette tendance.
@ +