Bricoleur du Dimanche

tableau electrique

Par dynamo41

avatar - dynamo41
Petit nouveau
Message(s) : 8
14/10/2016 à 19h28
14/10/2016 à 19h28
Bonjour je m appel willy je renove ma maison complete y compris l electricite ( normal) j ai confectionner le tableau electrique et je vous demande si il serrai possible de me dire ce que vous en penssez et savoir si des modifications sont a apporter a ce compteur la sections des fils arriver de comteur et tous et tous merci a vous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
14/10/2016 à 20h00
14/10/2016 à 20h00
Bonsoir

Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme (11/2015)

Non conformité

- Avec 12 kVA, l'arrivée et la terre doivent être au minimum en 16² (voire plus suivant distance par rapport au disjoncteur ERDF)

- Tous les ID 40A type AC sont trop chargé
Déplacez des circuits ou passez en 63A ou baissez des calibres de disjoncteu

- Les chauffage de sdb doivent être sur des circuits dédiés

Interrogations

- Le chauffage sdb2+ CH3 est en 1,5² (pas sûr de bien lire)? Si oui vous ne pouvez pas protéger par un disj 20A ?

- Les circuits extérieurs sont non attenants au batiment ? Si oui il doivent être sous un ID dédié à l'extérieur (si non par de problème)

- Il n'y a pas de séjour ? Je ne vois ni circuits prises, ni circuit éclairage associé



Informations et conseils facultatifs
- les prises GTL ne sont plus obligatoires

- pas d'obligation de dédier des circuits à la hotte et au frigo

- Depuis le 1er aout les heures creuses ne sont plus vraiment rentables



Carminas
ou créer un compte pour participer

Par dynamo41

avatar - dynamo41
Petit nouveau
Message(s) : 8
14/10/2016 à 20h40
14/10/2016 à 20h40
merci pour votre réponse rapide je confectionne un autre tableau avec vos indication et vous demanderez si celui ci est possible merci beaucoup oui les lumières et la prise extérieur sont attenant a la maison le salon lui serra confectionner plus tard dans l avenir c est la crise lol tous les chauffages sont en 2.5² l ID des chauffages vous parait bien lui ? pour la terre j ai bien 11m jusqu au piquet de terre donc plus de 16² ? et pour les arriver de compteur erdf est ce que 10² suffit ?
ou créer un compte pour participer

Par dynamo41

avatar - dynamo41
Petit nouveau
Message(s) : 8
14/10/2016 à 20h58
14/10/2016 à 20h58
j aurais des questions ! peut on faire un circuit de lumières avec des prise sur un 16 A en 2.5² pour la prise 1.5² pour la lumière ? pour extérieur combien peut on mettre de prise sur un 20 A? 16A ? si je dépasse 8 point de lumière je peut passer sur un 16A ou 8 c est le max de chez max ? puis-je mettre les deux radiateur SDB sur le même disjoncteur ou chacun le siens en sachant que la ils sont sur le même disjoncteur mais phase direct pour la SDB ? est il bien nécessaire de protéger le lave linge , lave vaisselle , four, congélateur avec du 20A ? puis-je incorporer ma prise hotte sur le circuit de prise cuisine en sachant que nous avons le droit que a 6 dans la cuisine sa compte combien de socle pour une double et ou une triple prise pour la cuisine ? est enfin (lol) 1 circuit de 3 radiateur de 1000w sur un disjoncteur de 20A ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
14/10/2016 à 21h13
14/10/2016 à 21h13
Avec 12kVA l'alimentation phase/neutre doit obligatoirement être en 16² (pour 27m maxi)

Vous ne pouvez pas mélanger prises et lumière sur un même circuit, même pour l'extérieur

Ce n'est pas le calibre du disjoncteur qui déterminer le nombre de prises mais la sections :
- 1,5² : 8 prises maxi
- 2,5² : 12 prises maxi
- prises de la cuisine en 2,5² : 6 prises maxi

pour l'éclairage, c'est 8 maxi, quel que soit le calibre

Pour les radiateurs de la sdb, la norme est ambiguë, mais on va dire qu'on peut mettre les 2 radiateurs sdb sous le même circuit

Personnellement je met du 16A pour les circuits LL, LV, SL, congel. Mais rien n'interdit d'aller jusqu'à 20A

Normativement, vous pouvez mettre 3 radiateurs de 1000W sur un circuit protégé par un disj 16A ou 20A
Mais personnellement je ne le fais pas. J'essaie (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.





Carminas
ou créer un compte pour participer

Par dynamo41

avatar - dynamo41
Petit nouveau
Message(s) : 8
14/10/2016 à 21h33
14/10/2016 à 21h33
Pour le LL , LV , SL , CONGELO , avec du 16A ça baisse la charge de l ID de 40A si possible peut il rester en 40A ? je peut donc faire en reprenant mon tableau 40A 30mA AC 10A.16A.20A.20A je relie les lumiere et supprim le GTL 40A 30mA AC 10A.16A.16A.16A.16A.10A ( Disjoncteur prise cuisine change en 16A pour 2.5² j incorpore la prise hotte dans les 6 autoriser ) 40A 30mA A il reste comme ca 40A 30mA AC 16A.16A.20A.16A 63A 30mA AC il retse comme ca avec le ballon ? je vous refait un croquit pas tard pour que vous puissiez voir les modif et si je peut je met toutes les prise des chambre ensemble sur du 20A
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
14/10/2016 à 22h01
14/10/2016 à 22h01
Je pense que cela ne passe pas sur le 2ème ID : 4x16 + 2x10 = 84/2 = 42> 40
Et de plus cela vous fait une installation pleine à craquer où vous ne pouvez plus rien ajouter.
La nouvelle norme pousse de toute façon les ID 63A, sauf pour des usages peu chargés

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par dynamo41

avatar - dynamo41
Petit nouveau
Message(s) : 8
14/10/2016 à 22h13
14/10/2016 à 22h13
comme une grange ou autre ? de petite taille la c est pour un logement a peu pres 150 m² oui donc je pense devoir être obliger d acheter un autre ID 60A 30mA Type AC ? pourquoi la somme des disjoncteur deviser par 2 ?
ou créer un compte pour participer

Par dynamo41

avatar - dynamo41
Petit nouveau
Message(s) : 8
14/10/2016 à 22h25
14/10/2016 à 22h25
le voici modifier je peut passer les radiateur de 1000w x2 avec du 2.5² en 16A ?

Images jointes :

img104.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
14/10/2016 à 22h30
14/10/2016 à 22h30
dynamo41 a écrit :



pourquoi la somme des disjoncteur deviser par 2 ?



C'est la règle :

Images jointes :

NF C 15-100 A5 511 Choix des dispositifs différentiels.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
14/10/2016 à 22h34
14/10/2016 à 22h34
dynamo41 a écrit :

le voici modifier



Là cela passe, mais vous avez peut être un peu trop "comprimé" les circuits Rigole

Personnellement, je mettrait reviendrait sur l'esprit de vos circuits d'origine et je répartirais sur 4 ID 63A


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par dynamo41

avatar - dynamo41
Petit nouveau
Message(s) : 8
14/10/2016 à 22h42
14/10/2016 à 22h42
que pensez vous de mon deuxième compteur ? après vos conseils ?
ou créer un compte pour participer

Par dynamo41

avatar - dynamo41
Petit nouveau
Message(s) : 8
14/10/2016 à 22h45
14/10/2016 à 22h45
l ID de chauffage vous parait bon en 20A ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
14/10/2016 à 22h46
14/10/2016 à 22h46
dynamo41 a écrit :

que pensez vous de mon deuxième compteur ? après vos conseils ?



Je vous ai répondu

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
14/10/2016 à 22h47
14/10/2016 à 22h47
dynamo41 a écrit :

l ID de chauffage vous parait bon en 20A ?



Oui

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 148