Bonjour,
Je viens d’aménager dans une maison dont une pièce du rdc était sans électricité. Je viens d’acheter un tableau que je remplis au fur et à mesure , prise de courant et lampe. Par contre j’ai un souci avec deux prises extérieures qui sont branchées sur le tableau principal mais je ne sais pas pourquoi l’ancien propriétaire avait prolongé deux câbles ( un par prise) dans cette pièce du rdc. Si je branche ces deux câbles au tableau secondaire ça disjoncte. Si je les branche pas les prises ne fonctionnent pas. Dans mon tableau secondaire Legrand pré équipe j’ai deux rangées avec chacune un différentiel , je ne comprends pas
Bonjour
Qu'est ce qui disjoncte ?
Bonsoir le disjoncteur 40A en tête de rangée de mes deux prises . sur le principal le différentiel de ces deux prises bougent pas . toujours « on »
bonjour
je suis un amateur et obligé de me mettre à l'électricité en arrivant dans cette maison. Donc je ne suis pas sur d'utiliser les bons termes .c'est pourquoi j'envoie une photo. Ce sont les deux premiers qui sautent avec le logo prise
Donc les disjoncteurs 20A.
2 raisons possibles :
Merci de m’aider .Je n’ai que deux prises dessus. Par contre j’ai demandé à l’ancien propriétaire qui m’avait laissé les deux câbles à nu comment je les branchais car Dans un câble j’avais deux phases un neutre et une terre. Il m’a dit de mettre une phase par différentiel et de mettre le neutre commun. ( c’est pour ça que j’ai deux différentiels). Or dès que j’enclanche ça saute. (ces prises passent par le tableay principal ça a une incidence ???)
Je ne comprend pas votre histoire de différentiel
Le différentiel c'est le 40A en tête de rangée
Ensuite vous avez 2 disjoncteurs 20A (et vous m'avez dit que c'était eux qui sautaient)
On ne mets pas de circuits à cheval sur 2 disjoncteurs : mettez vos 2 phases sur la borne phase d'un disjoncteur 20A et le neutre sur la borne de neutre du même disjoncteur 20A
Après si cela saute toujours, c'est que phase et neutre ne sont pas ce que vous croyez.
Je ne comprend pas ce que vous entendez par "ces prises passent par le tableau principal"
j'avoue que c'est compliqué et j'y perds mon latin.L'ancien proprio qui ne répond plus à mes demandes à relier ces prises exterieures au tableau principal de la maison(ci joint photo 1).Comme il voulait louer cette pièce du RDC il a sans doute voulu relier ces prises au tableau secondaire ce qu'il n'a jamais fait. Donc j'arrive et je me retrouve à l'entrée de cette pièce avec une multitude de cables dont deux marqués prises exterieures. Premier problème un de ces cables comporte deux phases(un rouge et un noir) plus un neutre et une terre. Il m'a laissé une consigne en m'indiquant qu'il fallait relier ces deux phases sur deux disjoncteurs différents ce que j'ai fait (photo) mais les disjoncteurs sautent.
Bonjour
1/ Qu'a y t'il sous le disjoncteur "prises extérieures" du tableau principal.
S'agit 'il des mêmes prises
2/ Comme dit au dessus, si vous avez un neutre commun, il faut utiliser le même disjoncteur et pas deux, sinon risque de surchauffe dans le neutre et d'incendie
3/ Il faudrait voir ce qu'il y a à l'autre bout de ce câble et la manière dont c'est raccordé.
Théoriquement il s’agit des mêmes prises. A l’extérieur les prises sont connectées chacune a un interrupteur et lorsque j’ai démonté je me suis rendu compte que le fil noir servait de liaison entre les interrupteurs et les prises. Je vais essayer de brancher tout a l’heure les deux phases sur le même disjoncteur
Vous ne pouvez pas avoir des prises "à cheval" sur 2 tableaux
On se demande d'ailleurs comment cela pourrait être câblé pour obtenir cela
Il va falloir que vous démontiez et que vous investiguiez, car à distance c'est difficile d'être affirmatif sur quoi que ce soit.
Bon et bien me voilà avec un beau chantier. Je m’attelle dans la semaine et je vous tiens au courant. Merci de vos conseils
Et s'il y des fils sous le disjoncteur "prises extérieures" du tableau principal, débranchez les et voyez ce que cela donne
ok merci. j'ai joins les deux phases sous le même disjoncteur avec un neutre ! ca saute
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 12