Bonjour, Je suis en train de retaper ma maison, notamment remettre électricité aux normes et certaines choses ne sont pas normales. Exemple ici avec la tension mesurée aux bornes de ces fils. (Tension de 116-120V alors que partout aux autres bornes c'est 0 ou 240V) Quelqu'un saurait me dire ce qui se passe !? Mes connaissances en électricité de base n'expliquent pas ces mesures. Voir les photos en pièce jointe.

Images jointes :

photo_2018-08-16_15-09-39.jpg photo_2018-08-16_15-09-40 (2).jpg photo_2018-08-16_15-09-40.jpg photo_2018-08-16_15-18-30.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 764
16/08/2018 à 16h00
16/08/2018 à 16h00
Bonjour

-le bleu et le rouge de gauche sont un neutre et une phase .
- sur le jaune il est fortement probable que ce soit un neutre au travers d'un appareil quelconque
-sur le rouge de droite on a certainement une tension "fantôme"
(tension induite dans ce fil à cause de sa proximité avec des fils sous tension)
c'est certainement une phase coupée par un interrupteur