Bonjour,
Je m'appelle Adam et viens de m'inscrire ici. Je n'ai pas trouvé de réponse propre à ma problématique.
J'étais présent quand mon tableau a disjoncté. Après l'avoir rallumé, les prises de la chambre sont restée éteintes et après vérification au multimetre, l'un des fusibles à effectivement cramé.
J'ai donc tout débranché sur le circuit puis remis un fusible neuf, mais en remettant le général le fusible crame tout de suite, sans coupure générale cette fois.
Avez vous une idée d'où peux venir le soucis ou des vérifications à effectuer svp ?
D'avance, merci.
Bonjour
Il faut voir
Coupe la protection
Place le multimètre en aval sur phase et neutre
Si continuité alors il y a soucis
Regarder quelles sont les prises impactées et les inspecter visuellement
Noter leur emplacement par rapport au tableau
Combien de fils par prise sur chacune d'entre elles (voir déjà les deux plus proches du tableau)?
@+