Bonjour, j'ai actuellement un interrupteur 3 voies (va-et-vient) en bas de l'escalier et l'autre en haut de l'escalier... Ma question: Comment ce fait-il que j'arrive à provoquer un court-circuit (sauter les plombs!)quand j'inverse par erreur les 3 fils sur mon interrupteurs 3 voies en bas de l'escalier...au pire des cas ça ne devrait pas fonctionner mais là ça disjoncte comme un court-circuit franc. J'essaie d'imaginer comment ce va-et-vient a été installer mais je comprends pas. Merci de bien vouloir m'éclairer sur ce point... Bonne journée!
Bonjour de quand date cette installation???????????? Elle a été faite avant 1960??????????????? C'est peu être un va et vient dit en court circuit, autrement dit, phase et neutre branché sur les 2 va et vient à la place des navettes et les 2 fils lampe sur les commun Ce type de montage est plus qu'interdit.
La maison date de 1952, alors oui possible! ok je comprends mieux... surement ça...vraiment bizarre, pourquoi faire compliquer!!! Merci pour la réponse, j'avais pas pensé à un tel montage! Bonne journée.
Bonjour, Au départ je voulais installer un detecteur de présence sur le va et vient en bas de l'escalier, je peux oublier le projet? Merci et bonne journée