Bricoleur du Dimanche

Baisse de pression Chaudière Géminox Sérane 23 C Sol Cheminée

Par mathgdm

avatar - mathgdm
Petit nouveau
Message(s) : 4
04/12/2014 à 21h32
04/12/2014 à 21h32
Bonjour, la pression de ma chaudière varie de 1,2 bar à 2,4 bar. Hier à 15h : je remet de l'eau dans le circuit pour avoir une pression de 1,5 bar. Après 30 min de chauffe la pression est à 2,4. Le soir vers 22h elle est revenue à 1,5. Ce matin elle est 1,2. Mon chauffagiste veux changer le vase d'expansion + soupape. Je n'ai pas de perte d'eau apparente. Pas de mise en sécurité de la chaudière et le revendeur de pièce me dit qu'une variation de pression est normale est qu'il n'est pas nécessaire de changer le vase. Qu'en pensez vous ? Et que faire ? Changer le vase ou pas ? Comment être sur qu'il est HS ? Merci pour vos réponses. Matthieu
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/12/2014 à 21h45
04/12/2014 à 21h45
, Mathgdm, sur ce site d'entraide.
Tes relevés doivent être plus réguliers : si tu as les mêmes valeurs aux mêmes heures (par exemple sur 3 jours) tout va bien.
L'eau ne peut pas s'en aller sans trace. En l'absence de fuite sur le réseau ou les radiateurs, la seule éventualité est un échappement par la soupape. Repère le tuyau qui la relie à la mise à l'égoût, et collecte ce qui en coule éventuellement.
Ensuite par d'autres relevés nous évaluerons le vase d'expansion.
@+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
04/12/2014 à 22h22
04/12/2014 à 22h22
bonjour,
la variation est normale mais pas du double
commencez par faire vérifier le vase (il est possible qu'il soit plein eau ou sous dimensionné.......)
a+
ou créer un compte pour participer

Par mathgdm

avatar - mathgdm
Petit nouveau
Message(s) : 4
04/12/2014 à 22h30
04/12/2014 à 22h30
Merci pour ces 2 réponses. Je vais faire un relevé + régulier sur les prochains jours. A priori rien ne coule du tuyau d'évacuation de la soupape. titi116 : comment faire vérifier le vase ? Puis je le démonter et tenter de le vider pour voir s'il y a de l'eau dedans ? Je pense qu'il faut que je contrôle la pression de l'air dedans. Je vais aller acheter un nanomètre. De combien doit elle être ? le vase fait 10L de marque Zilmet (fabrication italienne). Merci Matthieu
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
05/12/2014 à 07h31
05/12/2014 à 07h31
re,
-fermez chaudiere
-cassez la pression en passant par le purgeur d'un radiateur=pression mano chaudiere doit etre a 0
-dévissez le bouchon du vase d'expansion
-verifiez la pression interne du vase (avec un compresseur muni d'un manometre serait le mieux)
2 solutions
soit vous avez de l air dedans (0.9 b pour un logement de 90m² en moyenne)
soit vous le gonflez et la vous allez voir la pression augmentez dans le mano de la chaudiere et la votre vase est plein d'eau........
rebelotte,on purge par un radiateur;pression chaudiere a 0,on regonfle etc etc etc ....jusqu'a ce qu il n y ai plus d'eau dans le vase
pression vase a 0.9 et remplissage installation a 1b
remise en route chaudière
a+
ou créer un compte pour participer

Par mathgdm

avatar - mathgdm
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/12/2014 à 14h32
06/12/2014 à 14h32
Merci beaucoup titi116. Je viens d'effectuer l'opération. En effet il devait y avoir de l'eau dans le vase. Je l'ai maintenant chassé, mais ne va t-elle pas revenir à force ? S'il y avait de l'eau, le vase est il HS ? Pour l'instant, vase gonflé à 1 bar (sur l'étiquette il est noté précharge : 1). Circuit d'eau à 1,5 bar. Remise en route chaudière. Elle monte à 1,8 en 5 min. Puis s'éteint et revient et elle est actuellement à 1,7 depuis 1h. Sinon, j'ai constaté deux légers goûte à goûte sur des robinets de radiateurs. Je me demande si la baise de pression de la chaudière n'était pas du à ça ! Toutes les opérations précédentes, je les ai faite en aillant fermé ces 2 robinets. Il va valoir que je les change mais le montage est compliqué (voir photos). Pensez vous que je puisse couper le tuyau, mettre un raccord flexible puis un robinet thermostatique ? Merci Matthieu

Images jointes :

P1060884.JPG P1060885.JPG
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
06/12/2014 à 18h09
06/12/2014 à 18h09
re
la vase sera a contrôler au prochain entretien ,si encore plein d'eau: a remplacer,
concernant les robinets fuyants,oui cela fesait baisser la pression dans le circuit chauffage,a remplacer soit par le meme type de robinet soit par du thermostatique
a+

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/12/2014 à 20h39
06/12/2014 à 20h39
Bonsoir.
Ci-joint un exemple simpliste de vase d'expansion à membrane : une partie reçoit l'eau, l'autre partie est prégonflée à l'azote ou gonflée à l'air comprimé.
Le gaz (azote ou air) se comprime, l'eau non. C'est donc le gaz qui absorbe les variations de volume de l'eau (dilatation) transmises par la membrane.
Si la membrane n'est plus étanche (vieillissement, plus rarement corps étranger) le gaz se dissout progressivement dans l'eau puis se retrouvera en point(s) haut(s) de l'installation pour être évacué par purge. Les variations de volume sont alors évacuées par la soupape de sécurité, mais on peut constater des écarts sensibles de pression selon la température de l'eau. Il faut alors procéder au remplacement du vase d'expansion.
Salut !

Images jointes :

Capture d'écran 2014-12-06 à 20.03.40.png
ou créer un compte pour participer

Par mathgdm

avatar - mathgdm
Petit nouveau
Message(s) : 4
07/12/2014 à 11h41
07/12/2014 à 11h41
Merci à titi et grain de sel pour votre retours. J'ai bien compris le fonctionnement du vase. Je vais donc attendre la prochaine visite et réparer mes robinets ... Sujet clos pour le moment. A bientôt Matthieu
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
07/12/2014 à 13h00
07/12/2014 à 13h00
salut
pour réparer la fuite sur les robinets, enlever la tête et resserrer le presse étoupe avec une simple clé à molette
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 81