J'ai un ballon d'eau chaude electrique de marque atlantic 200 litres
et il y a 3 jours il a fait disjoncter mon tableau principale et depuis des que je le mets sous tension il fait sauter le disjoncteur. J'ai donc decidé de lui faire une vidange de calcaire. Il y avait une quantité incroyable de calcaire couleur sable.
La vidange n'a rien changé et je pense que le pbl vient plutot tu thermosta et dla resistance.
En fait, hors tension le ballon ne fuit pas mais des que je branche le courant il y a une fuite d'eau au niveau du thermosta et 2mn + tard cela fait disjoncter le compteur ! normal.
Quelqu'un a deja eu ce genre de pbl ou quelqu'un serait me donner une reponse pour eviter d'acheter un nouveau ballon car en ce moment pa trop d'argent.
merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - bricoleur.japonais
Apprenti bricoleur
Message(s) : 33
13/01/2010 à 01h05
13/01/2010 à 01h05
jai oublié de vous precisez que c'est avec une resistance stéatite
comme sur la photo

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
13/01/2010 à 09h59
13/01/2010 à 09h59
Bonjour
Il est fort probable que ce soit le corps de chauffe, ce que tu as démonté pour le détartrage, qui soit fendu et que ce soit a la dilatation que cela se mette a fuir! Mais regarde bien si ce n'est pas le joint!
Les corps de chauffe se remplace et suivant la qualité du chauffe eau cela peu valoir le coup et le coût!!