Bonjour ,
Voila j'ai un souci j'ai un Boiller electrique d e50 litres et il n'as que 3 ans , le mois dernier mon Groupe de securité laissait s'échaper une quantité d'eau plus qu'anormal je l'ai remplacé par un nouveau et ce depuis 1 bon Mois maintenant et rebelotte cela recommence il laisse a nouveau s'echaper l'orsqu'il chauffe des litres et des litres et pas par petite goute j'entends bien un gros écoulement continu
que pouvez vous me conseiller ?
merci pour votre Aide qui sera la bien venue
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/10/2011 à 16h02
30/10/2011 à 16h02
Bonjour.
Plusieurs questions complémentaires , si tu veux bien :
*Tu es en maison ou en appartement ?
*La température de l'eau est elle normale ou bouillante ?
*Connais-tu le pression de ton réseau ? Y a-t'il quelque part (soit à l'arrivée du logement, soit pas très loin du chauffe-eau) un réducteur de pression ?
*Peux-tu couper le courant, déposer le capot où arrive l'alimentation électrique, et nous en poster une photo (résistance, thermostat) ?
A partir de là nous pourrons aller plus loin...
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
30/10/2011 à 16h03
30/10/2011 à 16h03
Bonjour.
Si le groupe est neuf ,il ce peut que la pression de l'eau soit trop importante ,3 Bar dans une maison c'est suffisant ,a verifier si vous avez un limiteur de pression avec mano ,sinon aussi la temperature de l'eau peut être trop elevé ,dans une habitation 60° suffise ,à voir aussi .
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03