Bonjour à tous, Depuis quelques mois il y a un bruit de claquement dans ma tuyauterie de salle de bains : une sorte de clong-clong, comme le bruit d'une très grosse goutte d'eau qui s'écraserait toutes les secondes. Ca arrive pendant une dizaine de minutes après avoir fait couler de l'eau dans la salle de bains (et pas dans les autres pièces), et surtout, plus gênant vu les horaires, vers 7h du matin quotidiennement (j'imagine l'horaire auquel mes voisins prennent leur douche et font couler l'eau ?) et après un peu à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. J'ai l'impression que le bruit vient du plafond donc j'ai consulté ma voisine du dessus mais elle dit ne pas avoir de fuite et ne rien entendre. En même temps en immeuble on ne sait jamais vraiment d'où viennent les bruits... Le bruit cesse si j'ouvre un robinet mais reprend immédiatement. Je ne vois aucune fuite nulle part et je n'ai rien changé à l'installation de l'appartement, dans lequel j'habite depuis des années sans problème. Ce foutu bruit me réveille presque tous les jours au moins 1h avant mon réveil, je n'en peux plus... Si vous avez des idées ? Merci !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/11/2012 à 14h41
17/11/2012 à 14h41
Bonjour,

La logique voudrait que l'on qualifie ce genre de bruit comme 'coup de bélier" mais les coups de bélier (qui sont des ondes de chocs qui se propage sous forme d'une veine d'eau interne dans le circuit finissant soit par se stabiliser ou disparaissant dans le réseau public à condition qu'il n'y ai pas de clapet anti retour au niveau du compteur général sur lequel elles rebondissent) sont pour la plupart générés par la fermeture brusque d'un robinet, d'une électrovanne, ils ne se produisent jamais seuls sans ces effets précédemment expliqués. Ils s'amplifient particulièrement si les canalisations sont de grandes longueurs, sous dimensionnées, sous une pression élevée et souvent aussi lorsque celles-ci sont mal fixées.

S'il s'agit bien de cela, on peu corriger le problème par pose d'anti bélier en extrémité haute des colonnes montantes. On peut aussi parfois compléter ces éléments si la pression après mesure de celle-ci est reconnu élevée, par des réducteurs de pression posés au départ de l'installation et qui peuvent contribuer à réduire aussi ces phénomènes.

@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/11/2012 à 09h04
18/11/2012 à 09h04
Re,

Je crois comprendre que vous êtes en immeuble! Y a-t-il un surpresseur général dans cet immeuble?... Dans l'affirmative, quel type?...surpresseur direct, hydropneumatique, variation de vitesse, etc....

@+
ou créer un compte pour participer

Par chewie

avatar - chewie
Modérateur
Message(s) : 2475
19/11/2012 à 17h28
19/11/2012 à 17h28
Hello,

Kzimir a un problème de mot de passe. Nous sommes en contact via mail pour le résoudre au mieux, ça explique l'absence de réponse pour le moment Clin d\'oeil

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
19/11/2012 à 23h24
19/11/2012 à 23h24
hello demander au voisin du dessus quelle moment il soutire de le aux et ou wc robinet cuisine sdb et cela aux moment ou vous entendez le bruit

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par Kzimir

avatar - Kzimir
Petit nouveau
Message(s) : 6
20/11/2012 à 08h22
20/11/2012 à 08h22
Bonjour et merci pour vos réponses ! Effectivement j'ai eu un petit souci de mot de passe, ce qui explique la réponse tardive... J'ai une assemblée générale dans quelques jours, je vais en profiter pour demander d'un coup si d'autres voisins ont ce problème et si c'est aux mêmes heures, et tâcher de me renseigner auprès du syndic sur le type de surpresseur de l'immeuble (à froid pour moi c'est du chinois :p) Merci pour vos réponses en tout cas !
ou créer un compte pour participer

Par Kzimir

avatar - Kzimir
Petit nouveau
Message(s) : 6
03/01/2013 à 08h37
03/01/2013 à 08h37
Bonjour, Alors pour faire suite, j'ai fait intervenir un plombier qui a regardé un peu tout ça, visiblement il s'agit d'un claquement dans les fontes de la colonne de vidange (éventuel problème de dilatation ?). La mauvaise nouvelle est que selon lui il est impossible de savoir d'où ça vient (immeuble de 9 étages). et donc de régler le problème à la source. Solution proposée : acheter une sorte de gaine pour envelopper et isoler phonétiquement la colonne de vidange... En espérant que ça réduise "vraiment" le bruit, car sinon va falloir me flinguer les tympans pour ne plus l'entendre Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/01/2013 à 14h07
03/01/2013 à 14h07
Bonjour.
Une solution que j'ai trouvée, pour ce cas de diliatation, mais pour du plastique pourtant enrobé dans de la laine de verre : faire glisser de l'huile entre les colliers et le tuyau. Desserrer modérément les colliers peut aussi être une solution, mais il faut remettre les vis avec du "frein filet" (à la rigueur du silicone) pour éviter qu'elles ne s'en aillent ailleurs...
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Kzimir

avatar - Kzimir
Petit nouveau
Message(s) : 6
04/01/2013 à 09h00
04/01/2013 à 09h00
Merci je vais regarder tout ça !
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
04/01/2013 à 16h01
04/01/2013 à 16h01
Bonjour.
Si cela provient des vidanges c'est qu'il n'y a pas de joints de dilatations entre les étages dans les passage de dalle ce qui est obligatoire depuis longtemps . Pour tenter d'y remédier il faudrait déboucher le trou tout autour de la vidange dans le passage de la dalle et mettre un fourreaux et reboucher avec de la mousse de polyuréthane ,mais c'est peut être pas facile à faire .
A+. Clin d\'oeil

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Kzimir

avatar - Kzimir
Petit nouveau
Message(s) : 6
27/02/2013 à 08h21
27/02/2013 à 08h21
Bonjour, Il faudrait en fait creuser la dalle c'est ça ? Ca me parait compliqué à négocier avec le syndic... Sourire J'ai tenté la solution du plombier, à savoir entourer la colonne par une gaine, en l'occurrence de la fibre de chanvre, mais en fait j'ai découvert que j'avais 2 colonnes (et en plus peu accessibles...) et tellement serrées que manque de place du coup pour faire passer la fibre, c'est un peu compliqué... Au final ça entoure sans isoler réellement, et ça n'a rien changé niveau bruit. Je crois me souvenir qu'historiquement le bruit avait commencé quand j'avais voulu gratter la peinture du plafond de la salle de bains, qui s'écaillait, et qu'au passage j'ai viré l'enduit Sourire J'ai fini par passer un coup de peinture à même le béton. Est-il possible que ça résonne ainsi à cause de l'absence d'enduit sur le plafond ??? Ah et la voisine du dessus n'entend rien, le voisin du dessous non plus Sourire Merci pour votre aide !
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
27/02/2013 à 11h19
27/02/2013 à 11h19
bonjour

remplacer l'enduit manquant par de la mousse polyuréthane

il y a sans doute du jeu du jeu suite à ce que vous avez retiré


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Kzimir

avatar - Kzimir
Petit nouveau
Message(s) : 6
28/02/2013 à 08h39
28/02/2013 à 08h39
Oh la colonne n'est pas dans la salle de bains mais dans un renfoncement accessible via un placard dans le salon (mitoyen à la SdB d'où la résonance) Sourire L'enduit enlevé n'a donc pas entraîné de jeu de ce côté là...