changer groupe de sécurité

Par jlb56

avatar - jlb56
Petit nouveau
Message(s) : 1
09/08/2012 à 12h06
09/08/2012 à 12h06
Bonjour, Le groupe de sécurité de mon ballon fuit en permanence, je dois le changer. Le problème c'est que le limiteur de température est banché à la place du clapet anti retour. Est-ce normal? Comment doit-je faire ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8390
09/08/2012 à 15h09
09/08/2012 à 15h09
Salut,
Y a comme un gros mélange dans cette demande..!! Confus T\'es sûr ?
Un groupe de sécurité s'installe sur l'eau froide, en entrée de ballon, et comporte en interne un clapet anti-retour.
Il n'y a donc aucune relation entre le groupe et la sortie d'eau chaude. Si tu as une vanne thermostatique pour limiter la T° d'eau chaude elle doit être reliée au ballon et à l'eau froide pour repartir ensuite vers le circuit d'eau chaude.
Montre nous une image de ton installation ce sera plus clair... Oui

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
09/08/2012 à 22h05
09/08/2012 à 22h05
Bonjour.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Brico sans photo ce n'est pas très explicite .
A+ Cool

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/08/2012 à 08h51
10/08/2012 à 08h51
Bonjour,

C'est bin vlais ça!! y a comme un point noir qui n'est pas clair dans la description !!... Tututut ! Rigole

Adore
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/08/2012 à 09h27
10/08/2012 à 09h27
Bonjour.
C'est ben vrai ! Une photo permettrait de comprendre...
Pour ma part je suppose qu'il s'agit de ces chauffe-eau modernes qui sont équipés d'un bloc "groupe de sécurité - mélangeur thermostatique" ? Dans ce cas la description de jlb n'est pas correcte, la photo serait explicite.
S'il y a écoulement permanent, ce sera la panoplie habituelle : valeur de la pression d'arrivée (côté eau froide); qualité de l'eau (risque d'entartrage);...
@/+
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8390
10/08/2012 à 10h46
10/08/2012 à 10h46
Salut GdS,
Effectivement la nouvelle réglementation préconise le montage d'un mélangeur thermostatique pour limiter la T° de l'eau chaude sortie ballon.
Voici un modèle "Caleffi":

En pj, le montage idéal..!

Images jointes :

GdS+thermost+reduct+vase.jpg

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
10/08/2012 à 11h36
10/08/2012 à 11h36
Re.
Pour nous dans ma boite ,quand j'installais un chauffe-eau ,je regardais toujours la t° de l'eau CH ,sur le thermostat ,on vérifiait la pression de l'eau en sortie de compteur pour que toute les robinetteries ne soient pas soumises à une forte pression,ce qui les abîment, mais maintenant pour moi c'est un peut de la vente forcée non?
A+. Cool

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8390
10/08/2012 à 12h09
10/08/2012 à 12h09
mimi03 a écrit :

Re.
Pour nous dans ma boite ,quand j'installais un chauffe-eau ,je regardais toujours la t° de l'eau CH ,sur le thermostat ,on vérifiait la pression de l'eau en sortie de compteur pour que toute les robinetteries ne soient pas soumises à une forte pression,ce qui les abîment, mais maintenant pour moi c'est un peut de la vente forcée non?
A+. Cool


T'as raison Mimi, pourquoi faire simple..? La règle aujourd'hui c'est, "plus c'est compliqué, mieux ça doit fonctionner", non ? Il n'y a qu'à voir la téléphonie mobile... Et surtout quand on met en avant le risque de ceci ou de cela alors qu'on peut très souvent s'en passer Ca tourne pas rond là-dedans C'est ça la société de consommation, rendre indispensable ce qui ne servait à rien précédemment... Oui Oui

Amitiés ! Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/08/2012 à 14h21
10/08/2012 à 14h21
Brico30 a écrit :

Salut GdS,
Effectivement la nouvelle réglementation préconise le montage d'un mélangeur thermostatique pour limiter la T° de l'eau chaude sortie ballon.
Voici un modèle "Caleffi":

En pj, le montage idéal..!



Dit mon Geogeo, je vois que tu t'adresse directement au GdS (groupe de sécurité) lui même après l'avoir salué!... Rigole Rigole t'aurais pas par hasard, pris un coup de chaud à la "cabeza" sur ta planète Mars du sud !!... Rigole Rigole

Adore
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8390
10/08/2012 à 14h39
10/08/2012 à 14h39
Salut Dédé-du-nord-sans-soleil !!
Certains s'adressent à Dieu, moi c'est au "Groupe de sécurité"...
Chacun son truc !!

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.