Bonjour à tous,
Je suis propriétaire d'une vieille maison de village d'environ 90m2 sur 3 étages (rdc + 2 étages) + un sous-sol :
Dans le sous-sol, il y a une chaudière gaz, de 1999 (d’après la plaque) + un ballon de 150L.
Le réservoir d’eau chaude sanitaire de la chaudière étant percé, le plombier a installé un ballon de 150L, dont l'eau est quand même chauffé par la chaudière gaz (ballon ECS ?). Je peux, au choix, basculer ce ballon sur chauffe électrique standard si besoin.
Donc aujourd’hui hui, la chaudière tourne tous les jours pour chauffer l'eau des chauffages ET l'eau du ballon (d'ailleurs, je ne sais pas si je dois passer le bouton "eau sanitaire" sur OFF de la chaudière puisque son ballon interne est percé et donc bypassé).
La maison est en pierre (mur épais) et aucun mur n'est isolé (c'est petit et on voudrait garder la pierre). Les combles perdus et ses rampants sont isolésToutes les menuiseries sont en double vitrage.
Le sol du RDC est un plancher en bois qui est directement sur le sous-sol, non isolé. Aucun plancher n'est isolé en fait.
Pour schématiser :
3 chauffages au rez-de-chaussée (disons 30m2), allumé la plupart du temps
1 chauffage dans le petit bureau, allumé de temps en temps (8m2)
1 chauffage dans la chambre du 1er étage, rarement allumé (13m2)
1 chauffage dans la sdb du 1er étage, allumé de temps en temps (5m2)
2 chauffages dans la chambre sous les combles, souvent allumés (25m2)
1 chauffage dans la sdb sous les combles, souvent allumés (5m2)
Les tuyaux sont isolés dans le sous-sol.
Tous les chauffages sont bien purgés.
L'eau chaude est longue à arriver jusqu'aux salles de bain (entre 1 et 2 mins).
La chaudière est réglé avec une consigne de 18-19° pour tourner un peu le matin et le soir de 17h à 21h30 environ. Le reste de la journée, elle est en mode nuit avec une consigne de 16 degrés à priori (pas sur des réglages, car vieille chaudière sans manuel, mais ce sont les températures obtenues en moyenne. ). On la force un peu la journée le weekend et de temps en temps en semaine.
J'ai une consommation de gaz énorme et je voudrais savoir si c'est normal. En moyenne, je suis au alentour 7-10m3, soit 108KW. C'est vraiment beaucoup, je vous laisse imaginer le montant des factures cet hiver...
J'habite dans l’Aveyron non loin de Rodez pour info. Donc il fait plutôt très froid l'hiver.
Une telle conso est normale pour une maison mal isolée ?
bonjour ,
tant que l isolation sera quasi inexistante ; qu importe le moyen de chauffage ; vous consommerez
a+
salut
dans l'Aveyron les vieilles Maisons sont vraiment pas chéres le seul défaut
c'est " l'isolation" comme dit titi116 tu peu chauffer tant que tu veut