Bricoleur du Dimanche

Chauffe-eau électrique qui ne chauffe plus !

Par JLUC84

avatar - JLUC84
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
01/11/2018 à 20h52
01/11/2018 à 20h52
Bonjour,
J'ai un problème avec mon chauffe-eau électrique Thermor qui ne chauffe plus depuis ce jour.
J'ai testé les fils qui vont du "boîtier" blanc (voir photo) à la résistance. J'ai du courant sur le fil gris au niveaude de l'entrée du "boîtier mais pas au niveau de la résistance.Pas de courant au niveau du fil noir.
Qu'est ce que ce boîtier blanc ? Peut-on le changer (si c 'est ce qui ne fonctionne pas) ?
Merci d'avance !
Jean-Luc
P.S : inscriptions sur le boîtier : type BSD2 cotherm 2A240V Il y a aussi une petite flèche qui montre une petite fenêtre où on voit du rouge.

JL
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
01/11/2018 à 22h28
01/11/2018 à 22h28
Bonjour;

On ne voit aucune photo.

Ton boitier blanc est le thermostat du ballon d'eau chaude.

Citation :

Il y a aussi une petite flèche qui montre une petite fenêtre où on voit du rouge.

La case rouge est une sécurité du ballon. Il arrive qu'elle se déclenche. Tu peux prendre un petit tournevis et appuyer sur cette case rouge. Cette opération suffit souvent à faire redémarrer ton ballon.

Attention !Attention; coupe la tension pour cette opération Attention !

Bonne soirée
de
ou créer un compte pour participer

Par JLUC84

avatar - JLUC84
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
02/11/2018 à 13h09
02/11/2018 à 13h09
Bonjour,
Merci pour ta réponse .Excuse moi pour la photo mais je l'avais jointe (bug ?). Effectivement,j'ai appuyé sur cette case rouge et le ballon a redémarré . Ouf ! Mais est-ce normal que cette sécurité se soit déclanchée ?
Bonne journée
J-Luc

JL
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
02/11/2018 à 22h48
02/11/2018 à 22h48
bonsoir

peut etre le thermostat principale trop haut le baisser un peu
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
03/11/2018 à 00h40
03/11/2018 à 00h40
Bonsoir
Merci pour le retour
mitigeur a écrit :

bonsoir

peut etre le thermostat principale trop haut le baisser un peu

Tu peux suivre le conseil. Ça arrive de temps en temps.

Bonne soirée
de
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 15