Salut,
Il y a deux problèmes distincts sur cette chaudière. Le premier qu'il faut identifier c'est le groupe de sécurité en s'assurant qu'il ne fuit pas en continu par l'évacuation de la soupape vers l'égout. Cette évacuation doit être visible en permanence (avec ou sans fuite).
Le second problème concerne le circuit de chauffage qui n'a pas de relation avec l'eau sanitaire sauf si le robinet ou le système de remplissage est défectueux. Dans ce cas la pression du chauffage peut augmenter. Cette augmentation de pression peut aussi être due à un vase d'expansion dont la vessie a perdu sa pression de pré-gonflage ou, plus grave, elle est percée et il faut remplacer le vase.
La première chose à faire sera de vérifier l'étanchéité du robinet de remplissage en fermant l'arrivée d'eau de la chaudière puis de vidanger (ou purger) un radiateur pour faire chuter la pression à 1,5 bar.
La chaudière étant à l'arrêt, tu ouvres ensuite l'arrivée d'eau et tu observes le manomètre une dizaine de minutes ou plus, il ne doit pas monter en pression.
Tu repostes pour donner des nouvelles..!
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.