Bonjour tout le monde,
Je possède un ballon d'eau chaude dans le sous sol de 200L
Quand j'ai emmenagé il n'y avait pas de vase d'expension. Le groupe de sécurité crachait donc régulierement de l'eau.
J'ai changé le groupe de sécurité et installé une vase d'expension de 11L pour que le groupe de sécurité arrête de cracher l'eau.
Ce matin je vais verifier si tout fonctionne correctement et à mon grand desespoire : de l'eau dans la bassine...
Je précise que je n'ai pas d'évacuation racordé au groupe de securité car le ballon se trouve sous le niveau du tout a l'égout.
Est ce normal que le groupe de securité crache encore de l'eau en période de chauffe ?
Est ce que j'ai mal fait un raccordement ?
Merci pour votre aide
Salut,
Les raccordements de ce groupe de sécurité ne sont pas bons. Le vase d'expansion sanitaire se raccorde obligatoirement au-dessus du groupe de sécurité de façon à ce que l'augmentation du volume d'eau pendant la chauffe soit absorbée par la vessie du vase.
Dans le cas présent, le vase est raccordé en amont du groupe. Celui-ci étant équipé d'un clapet de sécurité en interne, la pression due à la chauffe est bloquée ce qui provoque l'ouverture normale de la soupape du groupe. En résumé c'est comme si tu n'avais rien fait..!
Voici un schéma de raccordement pour un vase sanitaire.
Nb. Le limiteur thermostatique et le réducteur de pression ne sont pas indispensable.
A noter qu'il est fortement recommandé de raccorder le groupe à l'égout car en cas d'incident de surchauffe ce n'est pas quelques gouttes mais plusieurs litres qui vont partir par la soupape !!!
Bonjour
Le vase d"expension doit ètre branché entre l'entrée d"eau froide du ballon et le groupe de sécurjté par l'intermédiaire d'un té!
Bonjour
Le vase d"expension doit ètre branché entre l'entrée d"eau froide du ballon et le groupe de sécurjté par l'intermédiaire d'un té!
Salut,
Merci de confirmer mon message et le dessin !
Bonjour,
merci pour la reponse
je suis étonné. J’ai suivi cette vidéo
https://youtu.be/-eMoiLQggZA
a 16:18 on voit le branchement
j’ai fait la même chose j’ai l’impression. J’ai acheté le même groupe de sécurité et l’embout de branchement rapide. Il n’y a que la vasque qui est différente
RE
E n effet je viens de regarder une vidéo de DJ plomberie et on vois qu'avec le nouveau groupe de sécurité x cross on peut brancher le vase a cet enroit avec un raccord spécial!
Je ne connaissais pas ce système!
Re,
J'ignore s'il existe des groupes de sécurité spéciaux comme di JMM mais ce que je constate sur les raccords c'est qu'il y a du téflon au niveau de l'écrou du tuyau en cuivre alors qu'il suffit d'un joint plat. Le téflon n'a aucune utilité sur ce type de raccord.
...je viens de regarder une vidéo de DJ plomberie et on vois qu'avec le nouveau groupe de sécurité x cross on peut brancher le vase a cet enroit avec un raccord spécial!..
Peux tu donner le lien de cette vidéo parce qu'à ma connaissance ce modèle est conçu pour pouvoir s'adapter à un raccordement de chauffe-eau vertical ou horizontal.
Merci
bonjour ;
l explication pour la pose du vase a déjà ete donné par brico ; donc je ne vais pas y revenir;
par contre attention avec ce genre de video ; l installation (par un pro ) est non conforme et hors DTU et règlementation
-absence de limiteur de température (règlementation sanitaire )
-filasse sur le sanitaire (DTU plomberie )
je viens cependant de regarder le prix de ce fameux GS..........45 euro ???? +9 de raccord......
( un gs c est 12.50; le kit ballon 21.5.........; y a pas photo )
a+
La documentation indique montage en direct sur le chauffe eau.
je ne comprend donc pas pourquoi cela fuit
http://www.thermador.fr/vdoc/thermador//SOC2/FRA_BD_NMGS20XC.pdf
en pj les caractéristiques de la vasque au cas où
RE
pour brico 30, il faut taper dj plomberie vase sanitaire!
Désolé mais je ne vais pas sur les réseaux sociaux et le "DJ" en question est le même que sur le lien proposé par Adin.
Si tu peux insérer le lien dans ton message c'est l'idéal si ce n'est pas de celui là qu'il s'agit.
Pour insérer un lien il suffit de copier l'adresse du site dans ton explorateur préféré (Chrome, Firefox, Edge ou autre) puis cliquer sur les deux maillons de chaine du bandeau situé en haut du cadre réponse et enfin coller ce lien dans le champ "Url" de la fenêtre qui s'est ouverte.
Reste plus qu'à cliquer sur "Enregistrer"
La documentation indique montage en direct sur le chauffe eau.
je ne comprend donc pas pourquoi cela fuit
http://www.thermador.fr/vdoc/thermador//SOC2/FRA_BD_NMGS20XC.pdf
en pj les caractéristiques de la vasque au cas où
Re,
Ton lien vers le fichier .pdf n'est pas accessible.
J'ai tout de même trouver un tuto qui explique le montage. Si ton installation correspond à çà je pense que le problème doit venir du pré-gonflage de la vessie qui doit être à 2,5 bars vase non raccordé au chauffe-eau. A vérifier avec un gonfleur équipé d'un mano.
Le lien de la vidéo est plus haut.
le voilà de nouveau
Je viens de vérifier et la pression est à 5.3 bar dans la vasque
Le lien de la vidéo est plus haut.
le voilà de nouveau
Je viens de vérifier et la pression est à 5.3 bar dans la vasque
Re,
Comment as-tu contrôlé la pression..? Avec le vase (et non pas la vasque) déconnecté..?
Rappel : la pression de pré-gonflage du vase non raccordé, inscrite sur l'étiquette, doit être de 2,5 b maxi.
re bonjour, ma réponse annulé car femme ou autre ?
Bonsoir,
Quelle réponse..?
" Bonjour Youtube..." c'était ta réponse..?
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 16