Bonjour tout le monde,
Je possède un ballon d'eau chaude dans le sous sol de 200L
Quand j'ai emmenagé il n'y avait pas de vase d'expension. Le groupe de sécurité crachait donc régulierement de l'eau.
J'ai changé le groupe de sécurité et installé une vase d'expension de 11L pour que le groupe de sécurité arrête de cracher l'eau.
Ce matin je vais verifier si tout fonctionne correctement et à mon grand desespoire : de l'eau dans la bassine...
Je précise que je n'ai pas d'évacuation racordé au groupe de securité car le ballon se trouve sous le niveau du tout a l'égout.
Est ce normal que le groupe de securité crache encore de l'eau en période de chauffe ?
Est ce que j'ai mal fait un raccordement ?
Merci pour votre aide
Bonsoir.
J’ai mesuré la pression du vase avec une pompe xiaomi électronique avec le vase branché au ballon : résultat 5,3
Bonsoir.
J’ai mesuré la pression du vase avec une pompe xiaomi électronique avec le vase branché au ballon : résultat 5,3
Re,
Je répète, la pression de la vessie se mesure lorsque la pression du réseau est nulle ou que le vase est déconnecté..!!
Ce que tu mesures c'est la pression de ton réseau qui est largement au-dessus des 3 à 3,5 bars habituellement conseillés.
Tu fermes la vanne sur le groupe de sécurité et tu desserres l'écrou du flexible sous le vase. C'est à ce moment là qu'il faut contrôler la pression pour l'augmenter ou la réduire.
Désolé je suis un bricoleur du dimanche ^^
je n’ai pas de vanne à proprement parlé sur le vase. Je n’ai que le raccord au ballon et la petite pipette pour regonfler le vase à l’intérieur.
quant à la pression, la vanne d’arrivée principale est pourtant enclenché a 30% environ du maximum. Je n’explique donc pas cette pression
Désolé je suis un bricoleur du dimanche ^^
je n’ai pas de vanne à proprement parlé sur le vase. Je n’ai que le raccord au ballon et la petite pipette pour regonfler le vase à l’intérieur.
quant à la pression, la vanne d’arrivée principale est pourtant enclenché a 30% environ du maximum. Je n’explique donc pas cette pression
Re,
Bricoleur du dimanche ou du reste de la semaine, il te suffit de suivre à la lettre ce que je me décarcasse à expliquer, sinon fais appel à un bricoleur averti ou un pro..!
Si la vanne du groupe ne ferme pas tu coupes l'arrivée principale et tu ouvres un ou deux puisages d'eau froide.
A bon entendeur...
Hello,
test fait ce matin : 2.5 bar le vase en étant débranché du ballon d’eau chaude
Hello,
test fait ce matin : 2.5 bar le vase en étant débranché du ballon d’eau chaude
Salut,
J'ai sûrement loupé un épisode... Comment on mesure une pression avec cet appareil qui ressemble à un smartphone..?
C’est une pompe à vélo/pneu de voiture.
quand je le vis sur un embout ça mesure la pression à l’intérieur.
pour le vase c’est un embout comme sur la photo
Re,
C'est juste un manomètre électronique qui remplace le manomètre analogique traditionnel..!
Merci pour le retour.
Et donc 2.5 bar non branché c’est ce qui est attendu ou non ?
le ballon fuit toujours à chaque chauffe la nuit
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 35