HELP JONCTION CUIVRE PER QUI FUIT A GROSSES GOUTTES

Par Melle

avatar - Melle
Petite nouvelle
Message(s) : 5
28/01/2017 à 20h26
28/01/2017 à 20h26
Bonsoir, Mon budget étant limité, j'ai voulu changer mon chauffe eau HS toute seule. J'ai acheté tout ce qu'il fallait et pris conseil auprès du vendeur et je me suis mise à l'ouvrage. J'ai relié les tuyaux cuivre avec du PER comme le vendeur me l'a indiqué avec des joints (bague à l'intérieur) mais ça fuit à grosses gouttes !!! Je vous mets photos du raccord que j'ai effectué et photo de ce que j'ai mis pour le raccord (avec une bague). S'il vous plait aidez-moi car j'ai vraiment bien fait tout ce que le vendeur m'a préconisé

Images jointes :

20170128_202028_resized.jpg 20170128_202037_resized.jpg 20170128_195400_resized (1).jpg

Melle
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
28/01/2017 à 20h32
28/01/2017 à 20h32
salut il faut passer l écrou pousser la bague fendu sur le tuyau enfoncer a fod le tuyau dans le logement du raccord ensuite vous devez pouvoir visser l écrou plusieurs tour a la MAIN et seulement prendre deux clé une pour tenir le raccord et l'autre clé pour serrer l écrou Je plussoie vigoureusement !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par Melle

avatar - Melle
Petite nouvelle
Message(s) : 5
28/01/2017 à 20h59
28/01/2017 à 20h59
Merci pour cette réponse rapide mais c'est bien ce que j'ai fait et ça fuit quand même (et à grosses gouttes). Pour info et comme on peut le voir sur la photo, le tuyau cuivre est plus étroit que le PER mais les écrous de jonction sont de diamètre différents pour s'adapter sur chaque tuyau

Melle
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
28/01/2017 à 22h03
28/01/2017 à 22h03
Melle a écrit :

Merci pour cette réponse rapide mais c'est bien ce que j'ai fait et ça fuit quand même (et à grosses gouttes). Pour info et comme on peut le voir sur la photo, le tuyau cuivre est plus étroit que le PER mais les écrous de jonction sont de diamètre différents pour s'adapter sur chaque tuyau

alors soit vous avez abimé le filet en vissant ou pas assez

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
29/01/2017 à 10h53
29/01/2017 à 10h53
Bjr Melle
Il faut bien essuyer et regarder d'ou sortent les gouttes .Resserrer l'endroit qui fuit. Si ca continue alors tout redevisser vérifier les joints et remonter... Bon courage!

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer

Par Melle

avatar - Melle
Petite nouvelle
Message(s) : 5
29/01/2017 à 11h19
29/01/2017 à 11h19
Merci pour vos conseils. Je vais en effet tout redémonter et vérifier. Je ne vois que 2 problèmes soit j'ai mal coupé les tuyaux (juste à la scie à métaux mais en prenant bien soin de le faire du mieux possible) soit j'ai pas mis des joints là où il fallait... j'ai lu qu'on met pas de joint côté PER donc sur ce type de raccord où doit t'on mettre des joints exactement ? Et aussi est ce que je dois mettre de la filasse ?

Melle
ou créer un compte pour participer

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
29/01/2017 à 13h34
29/01/2017 à 13h34
RE
pas de filasse c'est des écrous libres . Je ne pense pas que la coupe à la scie soit en cause

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Melle

avatar - Melle
Petite nouvelle
Message(s) : 5
29/01/2017 à 14h06
29/01/2017 à 14h06
je vous dérange encore... j'ai bien regardé d'où viennent les fuites... pour la sortie eau chaude (en haut, 1ère photo) ça fuit côté PER et côté cuivre, on voit bien les gouttes. Pour l'arrivée eau froide (en-dessous du chauffe-eau. 2ème photo) c'est plutôt côté PER de plus je me demande si la torsion du PER pour faire l'angle ne peut pas être aussi en cause... enfin je me demande pour les écrous si il y en a des spécials cuivre et d'autres spécial PER, j'avoue ne pas avoir fait attention à ce détail...

Images jointes :

20170129_133016_resized.jpg 20170129_133110_resized.jpg

Melle
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
29/01/2017 à 15h06
29/01/2017 à 15h06
salut redémontrer et regarder si vous avez bien couper droit le tuyau ce sont de bon raccord lorsque vous enfoncer le tuyau a fond du raccord pousser la bague contre le raccord et vous devez absolument pourvoir visser l écrou a la main et serrer cela dois fonctionner si vous ne faite pas cela les fuite apparaissent su la première image ont vois bien que c est le serrage qui n est pas assez Top !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
29/01/2017 à 15h11
29/01/2017 à 15h11
salut voici

Images jointes :

raccord.png

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Melle

avatar - Melle
Petite nouvelle
Message(s) : 5
29/01/2017 à 21h17
29/01/2017 à 21h17
problème réglé, à tous ceux qui rencontreraient le même problème sachez que je suis retournée à Leroy Merlin et qu'il s'est avéré qu'on m'avait donné de mauvaises bagues. J'ai redemandé tout le matériel pour refaire croyant que l'erreur venait de moi et que j'avais abimé les pas de vis or j''ai remarqué que le vendeur m'a donné des bagues différentes que le précédent. Là il s'agissait de bagues "fermées", les premières montées et responsables des fuites étaient "ouvertes" et après installation des nouvelles bagues plus aucune fuite.

Melle
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
30/01/2017 à 20h24
30/01/2017 à 20h24
merci du retour Top !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment