Pas d'eu chaude si le chauffage n'est pas en route

Pas d’eu chaude si le chauffage n’est pas en route

Par Fredannab

avatar - Fredannab
Petit nouveau
Message(s) : 7
le 17/08/2014 à 12h00
Bojjour
Retour de vacances... je rallume la chaudière (j'éteins toujours le gaz en partant)
Il s'agit d'une vieille Frisquet Hydromotrix des annes 80...
Veilleurs OK
Les bruleurs se mettent en marche, jusque la pas de soucis
Sauf que... pas d'eau chaude. Lorsque j'allume un robinet, pas d'eau chaude, et les bruleurs ne se mettent pas en route comme ils devraient.
En désespoir de cause, je mets en route le chauffage, le voyant du circulateur se met en marche, et l'eau chaude revient !
Si je ré-éteins le chauffage, pas d'eau chaude.
Une idée ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 5358
le 17/08/2014 à 15h46
Bonjour,
soit platine electrique ,soit vanne 3 voies
a+
ou créer un compte pour participer à la conversation.