Bricoleur du Dimanche

pb déclenchement pompe forage

avatar - pnovelli13
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
31/01/2013 à 21h50
31/01/2013 à 21h50
Bonjour

Je possède un forage dont j'ai fait changer la pompe et le ballon il y a 2 ans par un ancien plombier aujourd'hui à la retraite.

Mon problème est que je l'ai "purgé" (je ne sais pas si le terme est bon) il y a un mois à peine et là je viens de le refaire. La pompe se déclenche sans arrêt (3 fois pour un chasse d'eau et je ne vous parle pas pour un machine à laver, au moins 20 fois). Quand il se rempli la pression monte très vite aux alentours de 4.5 bars et dès que la pompe s'arrête l'aiguille du mano redescend à 4. Quand je tire de l'eau l'aiguille descend très rapidement et la pompe se déclenche vers 2 bars.
Je vous explique comment la personne qui me l'a installé m'a dit de faire pour le "purger".
- Couper l'alim de la pompe pour ne pas qu'elle se déclenche
- ouvrir le robinet au dessus pour vider l'air et le laisser ouvert
- vider toute l'eau par le robinet du bas
- une fois cela terminé, fermer le robinet en bas et en haut et remettre le courant pour que le ballon se remplisse.

Est-ce qu'un problème de joint au niveau des robinets peut créer ce problème ?



Merci de votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - pnovelli13
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
31/01/2013 à 21h53
31/01/2013 à 21h53
photo de l'installation

Images jointes :

IMG_4996.JPG
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
31/01/2013 à 22h41
31/01/2013 à 22h41
Salut Pnovelli,
La procédure est bonne bien qu'il ne s'agisse pas de "purge", bien au contraire, puisqu'il faut faire entrer de l'air dans le ballon..!
L'air prisonnier dans la partie supérieure du ballon sert de "chambre à air" et se comprime ou se dilate suivant l'utilisation du surpresseur. La plupart des surpresseurs vendus dans le commerce comportent une vessie qui isole l'air de l'eau.
L'inconvénient de ton système est que l'air se dissout lentement dans l'eau et ne peut donc plus remplir sa fonction de vase d'expansion après un certain temps. Du coup la pompe démarre de façon intempestive au moindre tirage d'eau.
Si tu es intervenu sur l'installation comme tu l'as décrit, et que les démarrages sont toujours aussi fréquents, c'est qu'il y a probablement une fuite d'air au niveau de la vanne supérieure ou de ses raccords. Pour t'en assurer, tu coupes l'alimentation de la pompe pendant une nuit après avoir fermé les vannes du ballon. Tu notes la pression au mano et tu comptes les billes le lendemain matin..!
Si tout est normal de ce côté là il faudra chercher une fuite d'eau en aval de ce ballon. Dans cas contraire tu vérifies l'étanchéité de la vanne et des raccords avec du savon liquide (ou un détecteur de fuite de gaz).

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
01/02/2013 à 07h00
01/02/2013 à 07h00
bonjour ,
comme explique par brico30,c'est un probleme ballon,
a l aide d un compresseur,le gonfler a environ 4 bar(le surpresseur arreter bien entendu !!)
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - pnovelli13
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
19/02/2013 à 11h06
19/02/2013 à 11h06
Salut et merci pour ta réponse Brico30.
Je vais tester de couper le soir et voir le lendemain
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 86