Pression 0,3 bar -> ni eau chaude ni chauffage, que faire

avatar - ceciledere
Petite nouvelle
Message(s) : 1
29/10/2013 à 09h12
29/10/2013 à 09h12
Dans notre appartement que nous venons de rénover, situé au 3ème étage La pression d'eau n'est pas suffisante pour faire fonctionner le chauffe eau.Nous n'avons donc ni chauffage ni eau chaudeNotre plombier nous dit qu'au rdc la pression n'est déjà qu'à un 1barAvez-vous déjà rencontré ce genre de situations?Quelles sont les solutions ?

Cécile
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
29/10/2013 à 19h52
29/10/2013 à 19h52
bonsoir,
pour remplir la chaudiere,soit vous vider d'air le vase expansion ,remplisser et quand ça ne se remplis plus,regonflage du vase ,ça devrait suffire,
soit vous faites installer un raccord avec une vanne a boisseau sur un des radiateur et votre plombier va pouvoir remplir l installation avec sa pompe a epreuve a eau
a+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
29/10/2013 à 20h07
29/10/2013 à 20h07
titi116 a écrit :

bonsoir,
pour remplir la chaudiere,soit vous vider d'air le vase expansion ,remplisser et quand ça ne se remplis plus,regonflage du vase ,ça devrait suffire,
soit vous faites installer un raccord avec une vanne a boisseau sur un des radiateur et votre plombier va pouvoir remplir l installation avec sa pompe a epreuve a eau
a+



salut juste une petite remarque .allez sur un site qui traite le contenus des vase d expansion et cela évite d écrire des bêtises Oui

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
29/10/2013 à 20h37
29/10/2013 à 20h37
merci de me faire rire Explose de rire
,quand j aurais besoin de cours sur le gonflage et la pression a mettre dans un vase d'expansion suivant la quantitée d eau de l installation ,je penserais a vous ,ici j apporte une solution de dépannage et vous ?.......................ha oui juste une remarque,c'est bien d avoir essayer
ou créer un compte pour participer
Annonce
29/10/2013 à 20h55
29/10/2013 à 20h55
bonsoir, mettre en pression la chaudière via une pompe a épreuve va régler ton problème de chauffage ( a condition qu'il n'y ai pas de fuites) mais pour ton eau chaude c'est un autre problème, si au rdc il n'y a qu'un bar, chez vous au 3eme étage va pas rester grand chose, voir au niveau du compteur général si il n'y a pas un réducteur de pression( peut être hs) ou voir avec la régie des eaux de votre commune un test de leur pression
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
29/10/2013 à 21h05
29/10/2013 à 21h05
coucou




dommage d'avoir commencer à répondre à cette impolie

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres