Bricoleur du Dimanche

Prévention du siphonnage

Par bricocole

avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
15/12/2017 à 11h23
15/12/2017 à 11h23
Bonjour,
Nous avons installé un nouveau wc dans la salle de bains du 1er étage; celui ci est seul sur la colonne d'évacuation qui le relie au regard collecteur situé au rez de chaussée (où débouchent aussi les autres évacuations). Est-il nécessaire de mettre sur la colonne de ce wc un système qui empêcherait le siphonnage des autres appareils sanitaires? ET si oui lequel?
Merci à vous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bizar

avatar - Bizar
Contremaître
Message(s) : 240
15/12/2017 à 16h53
15/12/2017 à 16h53
Bonjour,
dans la mesure où ce WC débouche dans un regard et qu'aucune des autre évacuations ne lui sont raccordées, il n'y a pas de nécessité à y adjoindre un système d'anti-siphonnage.
Les autre évacuations débouchant dans un regard collecteur, cela empêche le phénomène.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
15/12/2017 à 18h14
15/12/2017 à 18h14
Bonjour.
La seul chose que vous pouvez faire c'est une ventilation ,sauf si le regard est ventilé.
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03