bonjour a tous, dans le cadre de mes cours de plomberie nous avons appris que dans les bâtiments de grande taille donc --->ventilation secondaire plus anti siphonnage nécessaire ! le premier et le dernier étage ne devait pas être raccordés à la ventilation secondaire je me demandais pourquoi ??? :-) merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
27/11/2017 à 19h07
27/11/2017 à 19h07
Coucou

Et quelle est la réponse des profs à cette question ?

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par merlouch

avatar - merlouch
Petit nouveau
Message(s) : 3
28/11/2017 à 08h20
28/11/2017 à 08h20
justement, pas précisée dans mon cour et le prof ne la pas expliqué donc je venais faire appel a vos connaissances
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
28/11/2017 à 12h36
28/11/2017 à 12h36
bonjour,
pour le rdc ,on ne le branche pas car en cas de bouchon sur eau vanne,ça evite ainsi que ce logement serve de fosse et donc recuprer le popo a tous les autre habitant

pour le dernier ;ça ne sert a rien car c'est le plus pres du clapet (la c'est aussi une histoire de cout de mise en œuvre

a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par merlouch

avatar - merlouch
Petit nouveau
Message(s) : 3
04/12/2017 à 08h58
04/12/2017 à 08h58
super merci beaucoup ;-)