J'ajoute un disjoncteurs 50 A au départ, même si j'avoue que je comprend pas trop à quoi il sert puisque je suis limité à 45 A en amont.
Un disjoncteur assure plusieurs fonction
- une protection contre les surcharges du câble placé en aval
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
C'est sûr que tant que votre abonnement sera limité à 45A, la 1ère fonction n'entrera jamais en service.
Mais rien ne dit qu'un jour vous (ou un occupant futur) vous n'aurez pas besoin d'un abonnement 12 kVA (recharge de 2 voitures électriques par exemple) et qu'on ne changera pas alors votre DB par un 60A.
Désolé, j'ai encore une petite question, et puis je suis curieux de nature :
sur certains sites, il indiqué 16mm2 conseillé en prévision de linky pour un disjoncteur 45A :
schéma electrique
Or, j'ai justement un linky : savez-vous pourquoi le 16mm2 est conseillé avec le Linky ?
C'est un peu la même logique que ce que je viens d'énoncer au dessus.
Avec un Linky, on règle le DB à sa valeur maxi (45A dans votre cas), le réglage de l'abonnement se faisant sur le Linky.
Tant que votre DB est un 15/45A, votre 10² convient néanmoins très bien.
Mais si un jour ce DB tombe en panne, ENEDIS mettra sans doute à la place un 30/60A avec le Linky réglé sur 45A.
Donc dans ce cas, il faudrait du 16² en sortie.
Le conseil est donc d'anticiper la poser du 16².
Mais rien n'interdit de rester avec le 10² et de ne changer pour du 16² que le moment voulu