Bricoleur du Dimanche

toujours de l’air dans radiateurs

avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
14/12/2011 à 09h36
14/12/2011 à 09h36
Bonjour,

Ma maison compte 9 radiateurs alimentés par une chaudiere basse temperature à ventouse.
6 radiateurs au rez de chaussée dont 2 qui ne sont pas utilisés (branchés mais robinets fermés). 1 de ces radiateurs a un robinet thermostatique
3 radiateurs à l'étage, les 3 avec robinet thermostatique.

Ma chaudière est dans la cave. Elle est équipée d'un manomètre et d'un vase d'expansion intégré. Cette chaudière est venue en remplacement d'une chaudiere en fonte qui devait avoir plus de 25 ans. Cette installation d'origine comportait un vase d'expansion et un manomètre déportés par rapport à l'endroit où se trouve ma chaudière (3 ou 4 mètres tout au plus).

mon souci : toutes les semaines je retire pas mal d'air des 3 radiateurs situés à l'étage.

Ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si cela peut être une indication : pression du circuit à froid = 1.1 bar, indiqués sur les 2 manomètres (le déporté et celui intégré à la chaudière). pression lorsque que le circuit tourne et qu'il est chaud = 1.6 bars sur le mano déporté, toujours 1.1 sur celui de la chaudière.

Sur une période de 3 semaines, je n'ai pas de perte de pression.

Je voudrais donc savoir où rechercher pour me débarasser de cet air une bonne fois pour toute ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
14/12/2011 à 12h05
14/12/2011 à 12h05
bonjour

en purgeant longtemps assez pour que l'eau sorte à jet continus
sans qu'il n'y ai de bruits dans la tuyauterie

on purge toujours trop peu de temps, faut laisser le temps à l'eau de chasser l'air de partout

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
14/12/2011 à 17h29
14/12/2011 à 17h29
Merci pour votre réponse Kriske. Mais je purge toutes les semaines depuis 1 mois et demi et ça ne va pas mieux, donc je doute que le problème soit réglé en purgeant longtemps. Je vais cependant essayer en nous mettant à deux : un qui remplit au fur et à mesure et l'autre qui purge.
Sur les différences entre les deux manomètres, un avis ?
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
14/12/2011 à 17h32
14/12/2011 à 17h32
bonjour.
Pour bien purger une instalation il faut être deux ,un qui reste à la chaudiere pour maintenir la pression ,l'autre purge les radiateurs en partant du plus pres de la chaudiére ,et terminer par l'etage ,il faut que la chaudiére soit eteinte accelerateur coupé ,et les radiateurs robinets ouvert ,pour purger vous prenez une bouteille plastique que vous coupez en deux et purger jusqu'a ce que plus d'air sorte ,un jet continue et c'est bon ,mettre la pression vers 1,5 B comme vous avez un etage,a chaud la pression monte et a froid elle baisse legerement ,mais moi je laisserais un radiateur legerement ouvert,c'est mieux pour la circulation.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
14/12/2011 à 17h49
14/12/2011 à 17h49
salut comme mimi03mais en plus surtout la chaudière a l ARRÊT.de cette maniéré : le ne circule pas car la pompe s a l arrêt Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
14/12/2011 à 18h01
14/12/2011 à 18h01
entre à froid et à chaud la pression peut varier de 0.5 bar comme cela ? Pourquoi ce n'est pas le cas sur les 2 manomètres ?
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
14/12/2011 à 21h46
14/12/2011 à 21h46
Re.
L'ancien mano est t'il fiable ? comme toute chose il peut avoir souffert est donné des mesures de pression erroné ,votre chaudiere doit être recente donc normalement plus precise pour la pression de l'instalation suveillé celui ci pour voir les differences de pression en regardant uniquement ce mano ,et voir si la chauffe ce fait normalement.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
05/02/2012 à 22h17
05/02/2012 à 22h17
Bon j'en reviens à mon problème d'air dans les radiateurs de l'étage (3 radiateurs). J'ai pensé à un moment que cela pouvait être du à un manque d'eau => j'ai monté la pression à froid à 1.7 bar.
Mes robinets thermostatiques sur ces 3 radiateurs sont sur 3. Je purge chaudière à l'arrêt en ayant ouvert ces robinets thermostatiques sur 5. Je vide tout l'air. Je remets la chaudière en marche en remettant les robinets sur 3. Quelques minutes après, toujours chaudière en marche, je passe le robinet de 3 à 5 et c'est que j'entends l'eau couler dans le radiateurs. Si je l'entends => c'est qu'il y a de l'air.
De quel côté dois je chercher pour cet air qui revient en permanence ? à noter, sur une semaine, je n'ai aucune baisse de pression...
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
06/02/2012 à 07h19
06/02/2012 à 07h19
bonjour

tout ce que vous faites sembles très correct

j'espère que vous purgez bien sur le dernier radiateur de la ligne au 3ème étage

je crois qu'il doit toujours y avoir de l'eau dans le vase d'expansion est ce le cas ?




Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
06/02/2012 à 10h23
06/02/2012 à 10h23
Re.
Il ne doit pas y avoir de l'eau dans le vase sous pression ,si c'est le cas c'est que la membrane est percé donc a changer ,mais si la pression ne bouge pas c'est bon ,une question vos radiateurs sont ils tous de la même matiere ,fonte ou acier ,ou encore fonte d' alu ,car certaines matieres ne font pas bon ménage et on doit rajouter dans l'eau de l'instalation un aditif qui empeche la formation de l'air donc les bruits d'eau que vous entendez ?
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
06/02/2012 à 10h50
06/02/2012 à 10h50
Coucou Michel

j'ai parlé de vase d'expansion (j'ai eu un logement où il y avait à l'étage un vase et il fallait toujours qu'il y ai de l'eau dedans) c'était il y a longtemps 1969

je n'ai pas parlé et le questionneur non plus de vase sous pression

mais peut être que je me trompe, il y a si longtemps

Christian

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
06/02/2012 à 10h55
06/02/2012 à 10h55
Salut Christian
C'est pour cela que de mon coté j'ai precisé vase sous pression pour qu'il n'y ai pas confusion entre les deux modes d'instalation de chauffage car le vase à air libre ce place toujours nien que pour le chauffage avec chaudiere au bois.
A+

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
06/02/2012 à 13h43
06/02/2012 à 13h43
Merci pour vos réponses. lors de mes recherches j'ai effectivement appris l'existence d'un phénomène appelé Electrolyse. Il esiste par ailleurs des produits pour limiter cet effet :

Si je mets ce type de produit (ce doit être la seule chose que je n'ai pas essayé sur le sujet), et que le problème n'éait pas cela, j'aurais donc mis ce produit pour rien : cela peut il être néfaste ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/02/2012 à 13h54
06/02/2012 à 13h54
Bonjour.
C'est un inhibiteur de corrosion (on trouve plusieurs marques en GSB). Il n'est donc pas néfaste. Ce serait seulement une dépense inutile si tu n'as pas d'installation mixte.
Peux-tu répondre aux suppositions concernant le vase d'expansion ? Est-ce un modèle ouvert, en point haut de l'installation, ou un modèle fermé (sorte de gros bidon rouge) en principe près de la chaudière ?
@+
ou créer un compte pour participer
avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
06/02/2012 à 14h17
06/02/2012 à 14h17
Alors j'avais préalablement 2 vases d'expansion : celui incorporé à la chaudière, et un bidon rouge sur le circuit. Parmi mes investigations sur ces problèmes d'air récurrents, le vase rouge a été incriminé, nous l'avons donc enlevé, sans le remplacer, celui incorporé à la chaudière étant suffisant.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
06/02/2012 à 16h26
06/02/2012 à 16h26
Re.
Non ce n'est pas néfaste ,si cla marche ce serra bien Top ! ,le contraire negatif pour le porte monaie Nul !.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : les3c19

Visiteurs non identifiés : 69