Bricoleur du Dimanche

vase d’expansion plancher chauffant

Par olive1957

avatar - olive1957
Petit nouveau
Message(s) : 1
05/02/2015 à 10h57
05/02/2015 à 10h57
J'ai un plancher chauffant base température avec un système de vase d’expansion muni d'un manomètre. Le manomètre est tombé à 0 et donc j'ai rempli à nouveau d'eau le vase d'expansion pour avoir une pression à 1. Le lendemain matin la pression est retombée à 0 plancher toujours froid. Ou est passée l'eau de remplissage du vase d'expansion? Comment régler ce problème? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
05/02/2015 à 11h19
05/02/2015 à 11h19
Bonjour
soit ton vase est mort, vessie percée, soit il y a fuite sur le circuit.
En premier essayer de regonfler la vessie du vase d'expansion.
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
05/02/2015 à 13h37
05/02/2015 à 13h37
salut .tu as surement une fuites

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
05/02/2015 à 13h37
05/02/2015 à 13h37
eureka a écrit :

salut .tu as surement une fuites



c est pas compliquer pour le savoir débranche le vase met la pression et tu nous dit

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
05/02/2015 à 17h35
05/02/2015 à 17h35
Bonjour.
Pour moi c'est la vessie déjà en appuyant sur la valve de la vessie il ne doit pas sortir d'eau ,si c'est le cas elle est à changer ,si non c'est peut être une fuite .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 99