Bonjour à tous,

Je cherche à remplacer un ancien thermostat filaire par un thermostat sans fil n'ayant jamais fait cette manipulation et ma chaudière datant de 87 ... j'ai un peu de mal surtout que le câblage ne semble pas respecter la notice :'( Il y a des pontages que je ne comprends vraiment pas et des bornes non câblés qui devraient l'être ... pourtant le thermostat filaire actuel fonctionne.

Câblage actuel du bornier de la chaudière :

https://www.cjoint.com/c/FEzkblCsybd

Câblage selon la notice :

https://www.cjoint.com/c/FEzkdWpMxad

Je pensais apporter les modifications suivante :

1/ Retirer le neutre du bruleur et le placer sur le bornier en position 6
2/ Raccorder le gris du thermostat sur le bornier en position 9 (actuellement ponté sur le neutre du brûleur)
3/ Raccorder le gris du groupe de contrôle au bornier en position R

Est-ce que ceci semble plausible ?

Merci d'avance de votre aide,
Bien à vous,

Dam
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
30/05/2016 à 18h48
30/05/2016 à 18h48
bonjour damienfr83
tu peux dire sur quelles borne est branché ton th filaire actuel? est le schema de ton th sans fil (le recepteur)

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/05/2016 à 10h15
31/05/2016 à 10h15
Bonjour idede,

Merci de votre réponse Sourire

Le th filaire actuel était connecté ainsi :

https://www.cjoint.com/c/FEFij7LBGvd

En 2 (fil gris) ponté sur le neutre du brûleur dans la chaudière
En 3 (fil brun) connecté sur la borne S de la chaudière
En 4 : fil de pontage vers la borne 3 du th
En 5 (fil noir) connecté sur la borne 10 de la chaudière qui permet le contrôle du th d'ambiance

Le schéma du th WIFI (qui est un NEST) :

https://www.cjoint.com/c/FEFii0Au1wd

Merci d'avance,
Damien

ou créer un compte pour participer

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
31/05/2016 à 15h36
31/05/2016 à 15h36
re je ne vois pas ce qui est ecrit en rouge sur photo chaudiere?

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/05/2016 à 15h58
31/05/2016 à 15h58
Re,

J'avais pas vu que c'était si petit :'(

De gauche à droite :

Câble 3 fils qui va au thermostat
Câble qui va vers le groupe de sécurité (arrivé 220v)
Câble qui va au brûleur

Damien
ou créer un compte pour participer

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
31/05/2016 à 19h44
31/05/2016 à 19h44
j'ai encore quelques questions pour comprendre
si tu as un metrix est ce que tu peux verifier si tu as du 220v entre les bornes 4 et 5 de la base de l'ancien TH et entre s et 10 sur le bornier de la chaudière, est-ce que tu as une photo du schema ancien TH normalement il y a des symboles sur une etiquette

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/06/2016 à 10h03
01/06/2016 à 10h03
Je n'ai pas de Metrix, mais je vais le test à l'ampoule ce soir.
Je vous joins la photo du schéma ce soir Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/06/2016 à 20h24
01/06/2016 à 20h24
Je me suis trompé sur le premier test (220 v entres les bornes de la base de l'ancien TH.). Je le ferai demain.

Pour le second, j'ai bien du 220V entre S et 10 du bornier de la chaudière.

Voici le schéma sur l'ancien TH :

https://www.cjoint.com/c/FFbsy5nNEVx
ou créer un compte pour participer

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
01/06/2016 à 22h56
01/06/2016 à 22h56
Ok j'ai compris sur la base th tu dois avoir du 220 entre 4 et 5
Je te répond demain

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
02/06/2016 à 10h34
02/06/2016 à 10h34
Bjr damienfr83
tu pourrais refaire le câblage mais on ne va pas changer ce qui fonctionne
Dans ton cas le TH° pilote le brûleur alors il suffit de mettre le nouveau en lieu et place.
* au niveau de la chaudière, tu débranches les 3 fils et tu place le module récepteur TH°en raccordant (voir photo jointe) :
- N sur borne 10
-L sur borne S
-3 relié au domino du fil bleu brûleur
- et dans le module TH° récepteur un pont entre S et 2

Pour T1 et T2 je ne sais pas probablement une ali 12v pour le TH° émetteur en se servant des fils de l'ancien th???
mais je pense que tu dois mettre des piles dans l’émetteur?

pour ma part je préfére réguler avec le circulateur pour éviter le pb de rosé eventuel

Images jointes :

Documents joints :

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/06/2016 à 11h00
02/06/2016 à 11h00
Bonjour idede,

Merci pour le retour.

Je ferai le test ce soir.

Petite question :

Est-ce obligatoire d'alimenter le TH en 220v via le bornier de la chaudière ? (N sur 10 et L sur S) Si je pends du 220 v ailleurs et que je ne raccorde que le 3 au domino du brûleur et que je ponte L et 2, ca ne fonctionnerait pas ?

Pour le T1 et T2, il se branche via une prise USB. Cette partie fonctionne Sourire
Merci beaucoup,
Damien
ou créer un compte pour participer

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
02/06/2016 à 13h31
02/06/2016 à 13h31
oui dans ce cas il faudra respecter les polarités ou alors mettre le S sur 2 du TH .Et verifier que la ligne soit sur le même différentiel si la maison en est équipée de plusieurs?

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/06/2016 à 13h34
02/06/2016 à 13h34
Merci du retour. Je test ce soir et je vous tiens au courant !

Grand merci pour le temps accordé
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/06/2016 à 20h50
02/06/2016 à 20h50
Re,

J'ai effectué les branchements comme sur le schéma, le TH s'allume correctement, mais ne contrôle pas la chaudière.
ou créer un compte pour participer

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
02/06/2016 à 22h05
02/06/2016 à 22h05
Tu peux m'envoyer un photo? Des branchements sur la chaudière et sur récepteur

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/06/2016 à 10h05
03/06/2016 à 10h05
Salut idede,

Voici les photos. Les branchements ne sont pas les définitifs Clin d\'oeil (J'ai fait çà en vitesse)

Bornier Chaudière :

https://www.cjoint.com/c/FFdiezQvKzd

TH

https://www.cjoint.com/c/FFdifw6jjJd
ou créer un compte pour participer