Bricoleur du Dimanche

Changement compteur électrique

avatar - Christophe31
Petit nouveau
Message(s) : 9
29/03/2024 à 16h16
29/03/2024 à 16h16

Bonjour,

Je voudrais modifier complètement mon compteur électrique en le mettant dans un coffret avec un ou des interrupteurs différentiels mais je ne sais pas combien il en faut ni de quel amperage ?

Merci pour vos futures réponses ...  

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
29/03/2024 à 16h27
29/03/2024 à 16h27

Bonjour,

Ne confondez-vous pas compteur et tableau électrique ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
29/03/2024 à 16h45
29/03/2024 à 16h45

Bonjour

Pour faire a minima  (en gras ce qui est primodial)

  • Prendre un tableau 1 rangée 13 modules
  • Changer entre la sortie du disjoncteur de branchement et le tableau par un 2x16² (sous gaine ou tube ou goulotte)
  • Mettre en tête du tableau un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
  • Mettre des disjoncteur de même marque de calibre adapté à la section des fils en sorties (16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5²). Vu la qualité de l'installation ne pas mettre plus même si la norme le permet)
  • Vérifiez que le disjoncteur 32A à droite est bien câblé en 6²
  • Relier l'ensemble avec 2 peignes
  • Amener la terre au tableau
  • Relier les conducteurs de terre des circuits au bornier de terre.

C'est quoi le boitier qu'on aperçoit en dessous à droite ?


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Christophe31
Petit nouveau
Message(s) : 9
29/03/2024 à 18h41
29/03/2024 à 18h41
Carminas a écrit :

Bonjour

Pour faire a minima  (en gras ce qui est primodial)

  • Prendre un tableau 1 rangée 13 modules
  • Changer entre la sortie du disjoncteur de branchement et le tableau par un 2x16² (sous gaine ou tube ou goulotte)
  • Mettre en tête du tableau un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
  • Mettre des disjoncteur de même marque de calibre adapté à la section des fils en sorties (16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5²). Vu la qualité de l'installation ne pas mettre plus même si la norme le permet)
  • Vérifiez que le disjoncteur 32A à droite est bien câblé en 6²
  • Relier l'ensemble avec 2 peignes
  • Amener la terre au tableau
  • Relier les conducteurs de terre des circuits au bornier de terre.

C'est quoi le boitier qu'on aperçoit en dessous à droite ?

 Merci pour cette réponse rapide ...

C'est bien du 6² avec le 32A.

En bas à droite c'est un autre tableau qu´a installé la personne qui a mis la pompe à chaleur et le ballon d´eau chaude.

Pour la terre voici les connexions existantes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
29/03/2024 à 18h47
29/03/2024 à 18h47

Il faudra :

  • alimenter le tableau de la PAC en 16², à partir du nouveau tableau et pas avec un fil ridiculement faible à partir du disjoncteur de branchemnet
  • remonter (si vous le pouvez) le bornier de terre dans le nouveau tableau

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Christophe31
Petit nouveau
Message(s) : 9
29/03/2024 à 19h01
29/03/2024 à 19h01

Top ! merci beaucoup bonne soirée 

ou créer un compte pour participer
avatar - Christophe31
Petit nouveau
Message(s) : 9
30/03/2024 à 08h42
30/03/2024 à 08h42

Bonjour,

Vous me conseillez donc de changer tous les disjoncteurs en 20A pour mettre que des 16A ? Sachant que j'ai du 2.5² partout ... C'est grave si je garde les 20A ? C'est pas qui peut le plus peut le moins ? J´ai les lave-vaisselle et lave-linge sur du 20A 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
30/03/2024 à 09h30
30/03/2024 à 09h30

Bonjour

Christophe31 a écrit :

C'est pas qui peut le plus peut le moins ?

 
Non pas pour un disjoncteur

Son rôle est de limiter l'intensité pour éviter une surchauffe des fils.

Donc

  • plus vous montez le calibre, plus vous prenez des risques de surchauffe
  • plus vous baissez, plus vous augmentez la marge de sécurité

C'est pour cela que la norme dit que pour du 2,5² il faut limiter le calibre du disjoncteur au maxi à 20A et que pour du 1,5² il faut limiter au maxi à 16A.

Ce sont bien des maxi, on peut tout à fait mettre moins, et on le fait souvent d'ailleurs.

Christophe31 a écrit :

C'est grave si je garde les 20A ?

Si vous etes certain que c'est bien du 2,5² tout au long du circuit, vous pouvez garder 20A.

Mais en général des circuits type éclairage sont câblés en 1,5². Si cela part du tableau en 2,5² il est probable que cela change de section plus loin. Avec du 16A au moins vous etes tranquille.

En résumé pour tout ce dont vous etes certain de la qualité et de la continuité du 2,5², vous pouvez garder 20A, pour le reste baissez.

Car vu le bricolo infame qui a été fait, je doute de la qualité de l'installation en aval.

Un disjoncteur cela ne coute que 8€.


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Christophe31
Petit nouveau
Message(s) : 9
02/04/2024 à 15h15
02/04/2024 à 15h15

Bonjour,

Je peux donc prendre le disjoncteur différentiel ci-dessus et y mettre ce domino dessus en entrée venant du disjoncteur d´abonné (partie de gauche) pour repartir vers le tableau de la PAC ? Et sur la partie de droite les peignes verticaux ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
02/04/2024 à 15h56
02/04/2024 à 15h56
Christophe31 a écrit :

Je peux donc prendre le disjoncteur différentiel ci-dessus et y mettre ce domino dessus en entrée venant du disjoncteur d´abonné (partie de gauche)

 Bonjour 

Oui cette borne est faite pour cela

Christophe 31 a écrit :

pour repartir vers le tableau de la PAC ?

 Ce genre de repiquage n'est pas idéal, mais à défaut cela fera l'affaire.

Christophe 31 a écrit :

Et sur la partie de droite les peignes verticaux ?

 Là je ne pige pas.

S'il y a peigne vertical, il doit être à gauche

A moins que vous ne parliez de peignes horizontaux


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Christophe31
Petit nouveau
Message(s) : 9
02/04/2024 à 22h21
02/04/2024 à 22h21

En fait je viens de remarquer que sur 2 des disjoncteurs de 20A existants il y a 2 fils de 2'5² phase et neutre qui arrivent ! Comme si chacun de ces 2 disjoncteurs alimentaient 2 circuits ...

Il faudrait donc je pense que je prévois 2 disjoncteurs de plus ... Le différentiel de 63A peut supporter 10 disjoncteurs au lieu des 8 existants ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
02/04/2024 à 23h33
02/04/2024 à 23h33

Bonsoir

Vous pouvez éclater vos circuits en deux si cela a intérêt.

Ce n'est pas forcément le cas. A voir en fonction de ce que dessert ces paires de fils

-

Pas de limite technique pour un 63A que vous n'atteindrez jamais vu qu'EDF ne délivre pas plus de 60A.

Une limite normative à 8 pour les logements neuf, mais c'est un critère de confort qui ne s'applique pas à une mise en sécurité comme la votre.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Davidpm

avatar - Davidpm
Petit nouveau
Message(s) : 1
08/04/2024 à 18h07
08/04/2024 à 18h07

Je recommanderais également d'utiliser un tableau électrique d'une rangée capable de transporter 13 modules.
Le disjoncteur de branchement, qui doit être protégé par une gaine, un tube ou une goulotte, doit être raccordé au tableau à l'aide d'un câble de section 2x162.

Pour le reste je m'aligne aussi.

Je pense que pour être correctement identifié, le boîtier en dessous à droite nécessite plus de détails.

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Christophe31
Petit nouveau
Message(s) : 9
10/04/2024 à 12h33
10/04/2024 à 12h33

ou créer un compte pour participer
avatar - Christophe31
Petit nouveau
Message(s) : 9
10/04/2024 à 12h34
10/04/2024 à 12h34

ou créer un compte pour participer
avatar - Christophe31
Petit nouveau
Message(s) : 9
10/04/2024 à 12h35
10/04/2024 à 12h35

Bonjour

Voilà le travail... tout fonctionne ... je pense avoir suivi à la lettre vos recommandations...

Encore merci pour votre aide...

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 24