Bonjour,
Je voudrais modifier complètement mon compteur électrique en le mettant dans un coffret avec un ou des interrupteurs différentiels mais je ne sais pas combien il en faut ni de quel amperage ?
Merci pour vos futures réponses ...
Bonjour
Pour faire a minima (en gras ce qui est primodial)
C'est quoi le boitier qu'on aperçoit en dessous à droite ?
Bonjour
Pour faire a minima (en gras ce qui est primodial)
- Prendre un tableau 1 rangée 13 modules
- Changer entre la sortie du disjoncteur de branchement et le tableau par un 2x16² (sous gaine ou tube ou goulotte)
- Mettre en tête du tableau un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- Mettre des disjoncteur de même marque de calibre adapté à la section des fils en sorties (16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5²). Vu la qualité de l'installation ne pas mettre plus même si la norme le permet)
- Vérifiez que le disjoncteur 32A à droite est bien câblé en 6²
- Relier l'ensemble avec 2 peignes
- Amener la terre au tableau
- Relier les conducteurs de terre des circuits au bornier de terre.
C'est quoi le boitier qu'on aperçoit en dessous à droite ?
Merci pour cette réponse rapide ...
C'est bien du 6² avec le 32A.
En bas à droite c'est un autre tableau qu´a installé la personne qui a mis la pompe à chaleur et le ballon d´eau chaude.
Pour la terre voici les connexions existantes :
Il faudra :
Bonjour,
Vous me conseillez donc de changer tous les disjoncteurs en 20A pour mettre que des 16A ? Sachant que j'ai du 2.5² partout ... C'est grave si je garde les 20A ? C'est pas qui peut le plus peut le moins ? J´ai les lave-vaisselle et lave-linge sur du 20A
Bonjour
C'est pas qui peut le plus peut le moins ?
Non pas pour un disjoncteur
Son rôle est de limiter l'intensité pour éviter une surchauffe des fils.
Donc
C'est pour cela que la norme dit que pour du 2,5² il faut limiter le calibre du disjoncteur au maxi à 20A et que pour du 1,5² il faut limiter au maxi à 16A.
Ce sont bien des maxi, on peut tout à fait mettre moins, et on le fait souvent d'ailleurs.
C'est grave si je garde les 20A ?
Si vous etes certain que c'est bien du 2,5² tout au long du circuit, vous pouvez garder 20A.
Mais en général des circuits type éclairage sont câblés en 1,5². Si cela part du tableau en 2,5² il est probable que cela change de section plus loin. Avec du 16A au moins vous etes tranquille.
En résumé pour tout ce dont vous etes certain de la qualité et de la continuité du 2,5², vous pouvez garder 20A, pour le reste baissez.
Car vu le bricolo infame qui a été fait, je doute de la qualité de l'installation en aval.
Un disjoncteur cela ne coute que 8€.
Bonjour,
Je peux donc prendre le disjoncteur différentiel ci-dessus et y mettre ce domino dessus en entrée venant du disjoncteur d´abonné (partie de gauche) pour repartir vers le tableau de la PAC ? Et sur la partie de droite les peignes verticaux ?
Je peux donc prendre le disjoncteur différentiel ci-dessus et y mettre ce domino dessus en entrée venant du disjoncteur d´abonné (partie de gauche)
Bonjour
Oui cette borne est faite pour cela
pour repartir vers le tableau de la PAC ?
Ce genre de repiquage n'est pas idéal, mais à défaut cela fera l'affaire.
Et sur la partie de droite les peignes verticaux ?
Là je ne pige pas.
S'il y a peigne vertical, il doit être à gauche
A moins que vous ne parliez de peignes horizontaux
En fait je viens de remarquer que sur 2 des disjoncteurs de 20A existants il y a 2 fils de 2'5² phase et neutre qui arrivent ! Comme si chacun de ces 2 disjoncteurs alimentaient 2 circuits ...
Il faudrait donc je pense que je prévois 2 disjoncteurs de plus ... Le différentiel de 63A peut supporter 10 disjoncteurs au lieu des 8 existants ?
Bonsoir
Vous pouvez éclater vos circuits en deux si cela a intérêt.
Ce n'est pas forcément le cas. A voir en fonction de ce que dessert ces paires de fils
-
Pas de limite technique pour un 63A que vous n'atteindrez jamais vu qu'EDF ne délivre pas plus de 60A.
Une limite normative à 8 pour les logements neuf, mais c'est un critère de confort qui ne s'applique pas à une mise en sécurité comme la votre.
Je recommanderais également d'utiliser un tableau électrique d'une rangée capable de transporter 13 modules.
Le disjoncteur de branchement, qui doit être protégé par une gaine, un tube ou une goulotte, doit être raccordé au tableau à l'aide d'un câble de section 2x162.
Pour le reste je m'aligne aussi.
Je pense que pour être correctement identifié, le boîtier en dessous à droite nécessite plus de détails.
Bonjour
Voilà le travail... tout fonctionne ... je pense avoir suivi à la lettre vos recommandations...
Encore merci pour votre aide...