Bricoleur du Dimanche

220V entre la terre et le neutre...

Par dauphin34

avatar - dauphin34
Ouvrier
Message(s) : 180
20/02/2016 à 23h01
20/02/2016 à 23h01
bonjour,
Un phénomène vient de se produire chez moi. J ai entendu un grésillement et hasard ou coïncidence, une partie de ma maison est dans le noir. Avec un multimètre, j'ai remarqué 220V entre la phase et la terre mais surtout 220V entre la terre et la neutre! et 0V entre la phase et le neutre..
Aucune idée d'où cela peut venir, tous les disjoncteurs et fusibles du tableau électrique sont armés.
auriez vous des idées?
Ce qui me surprend c est que tout ce que couvre ce fusible est dans le noir..j ai mesuré au borne du fusible, il y a 220V..
Merci
Bonne soirée
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
21/02/2016 à 01h51
21/02/2016 à 01h51
Salut,

As tu un différentiel en tête de cette installation ? et surtout est-il ou sont-ils fonctionnels ?

Es-tu certain d'avoir pris cette mesure sous le bon coupe-circuit ? car quelques fois les repérage tableau ne sont pas le reflet de la réalité !!
ou créer un compte pour participer

Par dauphin34

avatar - dauphin34
Ouvrier
Message(s) : 180
21/02/2016 à 09h45
21/02/2016 à 09h45
Bonjour
Oui il y a un 30mA.Ils sont tous armés.
J ai mesuré porte fusible ouvert, j ai 0V en sortie entre le N et la phase et enclenché j ai bien mes 230V...
Je me dis que le fusible est bon sinon je n aurai pas 220 V en sortie.
J ai bien mesuré le bon porte circuit car lorsque je le désarme, sur toute mon installation je retrouve 0V..
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
21/02/2016 à 10h49
21/02/2016 à 10h49
Salut,

Encore des questions pour toi..

As tu testé le 30mA ET le 500mA(ou +) du Disjoncteur de Branchement en appuyant sur les boutons tests ?

Je mets une option pour dire que la fonction différentielle est naze sur les 2 ...

Quand tu dis :
Citation :

Ce qui me surprend c est que tout ce que couvre ce fusible est dans le noir..



C'est ce qui me laisse a penser que nous sommes peut etre en présence d'un mélange de phase et neutre ...(phase sous un coupe circuit et neutre sous un autre)..

Fais ce test :
1) - ouvre le porte fusible supposé concerné,
2) - prends une mesure de tension sous tous lees autres porte-fusibles

Si ma reflexion est bonne tu devrais avoir 2 circuits a 0V

3) - ferme le porte fusible et recommence tes mesures de tension
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
21/02/2016 à 11h32
21/02/2016 à 11h32
salut
resserrage de la borne neutre en haut et en bas sur la protection, au cas ou!!
ou créer un compte pour participer

Par dauphin34

avatar - dauphin34
Ouvrier
Message(s) : 180
21/02/2016 à 22h19
21/02/2016 à 22h19
j ai trouvé!!! un domino avait brulé dans une boite de dérivation
inquietant mais inquietant egalement que le dijoncteur n ait pas sauté..