Bricoleur du Dimanche

BESOIN D’aide pour réaliser TABLEAU ELECTRIQUE

Par jerry34

avatar - jerry34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
27/09/2016 à 17h53
27/09/2016 à 17h53
Bonjour,
Je suis entrain de refaire à neuf un petit logement (37m²) destiné à la location et je souhaite refaire toute l'électricité.
Ayant pour projet de redistribué les espaces (je tombe et je remonte des cloisons) je suis contraint de refaire mes circuits (et ce sera pas du luxe vu la gueule du tableau).
Je sollicite donc votre aide car même bien documenté je reste soucieux de bien faire.
Donc l'appart est découpé en 5 espaces (voir photo PLAN)

- ZONE ROUGE : HALL D’ENTRÉE + SALON
- 1 point lumière HALL D’ENTRÉE
- 1 point lumière SALON
- 1 voir 2 réseau prise
- 1 radiateur électrique

- ZONE JAUNE : CUISINE
- 1 point lumière
- 1 plaque de cuisson Electrique
- 1 frigo
- 1 lave-linge
- 1 chaudière
- 1 réseau prise CREDENCE

- ZONE ORANGE : CHAMBRE
- 1 point lumière PLAFOND
- 1 point lumière APPLIQUE MURALE
- 1 réseau prise
- 1 radiateur électrique
- 1 volet roulant électrique

- ZONE BLEU : SALLE DE BAIN
- 1 point lumière
- 1 séché serviette
- 1 prise

- ZONE VERTE : WC
- 1 point lumière

Les zones GRISES sont seulement des placards
L'espace SALON-CUISINE est un espace ouvert

Pouvez vous m'aider sur la réalisation du tableau électrique avec ces informations?
Merci d'avance Top !

Images jointes :

PLAN DECOUPAGE.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
27/09/2016 à 19h22
27/09/2016 à 19h22
Bonjour

Les solutions ne sont pas uniques

Par exemple, en respectant la dernière version de la norme

ID 63A type A
- 6² disj 32A : plaque
- 2,5² disj 20A : four
- 2,5² disj 16A : LL
- 2,5 disj 16A : LV
- 2,5 disj 20A : 6 prises cuisines (5 crédence + frigo)
- 1,5² disj 10A : éclairage cuisine, WC

ID 40A type AC
- 1,5² disj 16A : prises Salon 1 (8 max)
- 1,5² disj 16A : prises Salon 2 (8 max)
- 1,5² disj 16A : prises Chambre (8 max) et sdb
- 1,5² disj 10A : éclairage Hall, salon, chambre, sdb
- 1,5² disj 10A : VR chambre

ID 40A type AC
- 2,5² disj 20A : radiateurs électrique Salon et Chambre
- 1,5² disj 10A : sèche serviette
- 1,5² disj 2A : programmateur ou gestionnaire d'énergie
- 1,5² disj 10A : chaudière

Cette une solution, qui favorise la répartition géographique, au détriment de la sélectivité.
Mais il y en a d'autres


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par jerry34

avatar - jerry34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
27/09/2016 à 23h08
27/09/2016 à 23h08
Ah merci voici un bon commencement. Top !

En revanche je ne sais pas à quoi correspond le programmateur ou gestionnaire d'énergie?

Et également tu mettrai tout l'éclairage sur un seul circuit?

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
27/09/2016 à 23h22
27/09/2016 à 23h22
Un programmateur sert à gérer des période de chauffage confort/éco pour les radiateurs.
Ainsi on se mettra en éco aux heures de la journées où l'on est absent et la nuit quand on dort
Un gestionnaire est un programmateur qui possède des fonctions complémentaire comme le délestage qui coupe temporairement les radiateurs si on consomme de trop (utilisation de plusieurs gros électroménager par exemple) afin d'éviter de dépasser la puissance d'abonnement

J'ai mis l'éclairage sur 2 circuits :
Cuisine, WC d'un côté, Salon, chambre sdb de l'autre
On peut éventuellement répartir autrement sur les 2 circuits.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jerry34

avatar - jerry34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
27/09/2016 à 23h53
27/09/2016 à 23h53
ah oui toutes mes excuses CARMINAS je n'avais pas vu les deux circuits. Par hasard connais tu un logiciel pour réaliser un schéma électrique? sinon je ferais sur WORD.

Apres pour la gestion du chauffage je pense que je ferai l'impasse car le budget c'est déjà chaud lol
ou créer un compte pour participer

Par jerry34

avatar - jerry34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
30/09/2016 à 12h10
30/09/2016 à 12h10
Bonjour bonjour,

Alors voilà inspiré d'un autre membre j'ai réaliser le schéma de mon futur compteur d'après vos conseils.

Pouvez vous me dire si je n'ai pas fait d'erreur svp?

Est il possible de faire descendre la 10A de la première rangée sur la troisième pour mieux équilibrer?

Merci d'avance pour votre aide heureusement que vous êtes ici Top !

Images jointes :

COMPTEUR ELECTRIQUE.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
30/09/2016 à 19h35
30/09/2016 à 19h35
Bonsoir

Oui vous pouvez descendre le circuit 10A d'éclairage sur la derniere rangée

Le circuit des PC de la cuisine doit être en 2,5mm2

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Micho , Carminas

Visiteurs non identifiés : 63