bonjour,
effectivement, ce n'était pas clair. je parle d'interrupteur différentiels. j'essaye de vous faire un dessin simplifié de l'ensemble ce soir.
Mais en résumé :
j'ai un intér diff de 63A qui est au départ de tout. En cascade, s'ajoute un premier inter diff de 40A ( pour la première partie de la maison dont qques appareil electro ménager) et 2 disjoncteurs de 32A qui pointent vers 2 tableaux divisionnaires.
Sur 1 des tableaux dédié à la cuisine, se trouve que des disjoncteur diff de 30mA/16A sur chaque élément de cuisine
Sur l'autre tableau , il y a un inter diff de 40A qui protège l'extension de la maison ( pas d'appareils spécifiques)
tout est relié en 6mm2 sauf le départ entre le compteur edf et l'inter diff de 63A( en 16mm2)
En attendant, pour répondre aux autres questions :
- le disjoncteur est un 90A réglé à 30A ( de ce que j'ai pu voir dessus)
- pour la longueur avec le garage, j'avoisine les 17m
- concernant le besoin en puissance, je n'avai effectivement pas pensé à la borne de recharge éventuelle. A cela s'ajoute 2 prises pour l'usage courant et ponctuel (type tondeuse, taille haie, et bricolage. on doit tourner dans les 2500W au total) et 2x2néons de 1m ( je ne connais pas leur puissances).
Merci