MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 17/10/2017 à 11h32

Diamètre câble inter

Bonjour,
Je souhaiterai déplacer un tableau dans mon garage pour plus de simplicité et je voudrai savoir quel diamètre de fil je dois utiliser pour raccorder mon nouvel inter ?

Je vous explique l'installation actuelle :
- Compteur EDF vers inter 63 (qu'on appèlera A) en 10mm2
- A vers inter 40A en 6mm2
- A vers 2 disjoncteurs 32A en 6mm2
- les 2 disjoncteur 32A conduisent chacun vers des inter 40A. ça a été fait comme ça, car il y a 2 tableaux électrique qui sont éloignés l'un de l'autre. donc 2 disjoncteur 32A partent du premier tableau pour arriver sur le 2eme tableau qui contient les 2 inter)

Je souhaite donc créer un nouveau circuit à partir de A vers un nouvel inter.

L'ennui c'est que tous mes raccords sont en 6mm et j'ai lu qu'il fallait plutot du 10mm2.

Est-ce que je dois tout refaire ou je peu rester en 6mm2 ?

Pour le contexte, il s'agit d'une ancienne installation qui a été modifié pour mes besoin d'une extension dans la maison il y a pas mal d'année. D'où le "folklore" au niveau Electrique.

Merci d'avance
le 17/10/2017 à 15h49

Diamètre câble inter

pour me répondre et pour apporter des précisions :

la distance entre le tableau principal et le tableau divisionnaire est aux alentours de 9m. donc des fils de 6mm2 semblent suffire sachant qu'il y a un disjoncteur de 32A au départ ( le tableau divisionnaire alimente la cuisine donc grosse consommation).

le nouveau tableau divisionnaire sera placé beaucoup plus loin que l'autre. cependant, comme c'est pour alimenter un garage, li n'y aura pas une grosse consommation. je pourrai donc partir sur un disjoncteur de 20A sur le tableau principal et alimenté en 6mm2 jusqu'au divisionnaire.

Est-ce que j'ai bon ?

pour info, j'ai parlé de 2 32A au départ car j'ai effectivement déjà 2 tableaux divisionnaires ( 1 pour la cuisine, et 1 autre pour une extension). Je comptais regrouper les 2 en un seul pour plus de simplicité mais en gardant les circuits séparés ( 1 pour la cuisine et 1 pour l'extension).
le 17/10/2017 à 18h03

Diamètre câble inter

Bonjour

Les termes que vous employez sont ambigus

Inter ? Vous voulez dire interrupteur différentiel 30mA ? Interrupteur sectionneur ? Autre ?

Un petit dessin de l'ensemble aiderait à vous conseiller au mieux

Quel est le calibre maxi du disjoncteur EDF, quel est son calibre de réglage.

Pour le garage, qu'elle est la longueur de la liaison et la puissance maxi dont vous avez besoin (pensez à une éventuelle future borne de recharge de véhicule électrique)
Carminas
le 17/10/2017 à 19h14

Diamètre câble inter

bonjour,
effectivement, ce n'était pas clair. je parle d'interrupteur différentiels. j'essaye de vous faire un dessin simplifié de l'ensemble ce soir.
Mais en résumé :

j'ai un intér diff de 63A qui est au départ de tout. En cascade, s'ajoute un premier inter diff de 40A ( pour la première partie de la maison dont qques appareil electro ménager) et 2 disjoncteurs de 32A qui pointent vers 2 tableaux divisionnaires.
Sur 1 des tableaux dédié à la cuisine, se trouve que des disjoncteur diff de 30mA/16A sur chaque élément de cuisine
Sur l'autre tableau , il y a un inter diff de 40A qui protège l'extension de la maison ( pas d'appareils spécifiques)
tout est relié en 6mm2 sauf le départ entre le compteur edf et l'inter diff de 63A( en 16mm2)


En attendant, pour répondre aux autres questions :
- le disjoncteur est un 90A réglé à 30A ( de ce que j'ai pu voir dessus)
- pour la longueur avec le garage, j'avoisine les 17m
- concernant le besoin en puissance, je n'avai effectivement pas pensé à la borne de recharge éventuelle. A cela s'ajoute 2 prises pour l'usage courant et ponctuel (type tondeuse, taille haie, et bricolage. on doit tourner dans les 2500W au total) et 2x2néons de 1m ( je ne connais pas leur puissances).

Merci

le 17/10/2017 à 19h54

Diamètre câble inter

Quelque remarques

Ce n'est pas logique que vous ayez un interrupteur différentiel 30mA 63A si vous avez d'autres différentiels 30mA en aval.
Cela veut dire que la sélectivité n'est pas bonne.

Peu probable que vous ayez un disjoncteur 90A avec un réglage à 30A.
Le plus courant pour 30A c'est : 10/30A, 15/45A, 30/60A

17m ne posent pas de problèmes de chute de tension.
Je vous conseille a minima un 3G6² protégé par un disjoncteur 32A au départ, si vous voulez plus évolutif prévoir un 3G10²
Carminas
le 17/10/2017 à 21h05

Diamètre câble inter

C'est bien le cas. j'ai un interrupteur 30mA/63A en amont de tout le reste.
j'ai fait un petit schema pour mieux visualiser :


Dois-je sortir les Interrupteur de l'aval pour les mettre en parallèle du 63A ?
Pour le disjoncteur, je me suis effectivement trompé. il s'agit d'un disjoncteur 30/60A

Merci pour les conseils. Je vais me mettre en 3G10 histoire d'anticiper.
le 17/10/2017 à 23h32

Diamètre câble inter

Par rapport à l'existant

Je virerais l'ID63A de la tête de l'installation et le déplacerai dans le tableau cuisine.
Si le disjoncteur EDF n'est pas dans le logement, mettre un interrupteur sectionneur 63A à la place de l'ID 63A
Je supprimerais les pontage en 6² dans le tableau principal en utilisant à la place 2 borniers
J'alimenterais l'ID 40A en 10² depuis le bornier
Lorsque possible je mettrai des peignes entre les disjoncteurs

Ainsi je redonnerais une architecture d'ensemble correcte à l'installation, sans pour autant tout refaire
Carminas
le 18/10/2017 à 12h32

Diamètre câble inter

Merci pour les conseils.
si je comprend bien les premiers éléments en amont seront les 2 disjoncteurs 32A et l'ID40 (qui alimente le reste des disjoncteur du tableaux) puisque l'ID63A passe dans la cuisine. ça ne pose pas de problème sachant que j'ai une bonne partie de l'electro ménager sur le premier tableau (lave-linge, sèche-linge, congélateur, chaudière gaz)?

Le tableau 2 ne contient que des DD ( plaque, four, hotte,frigo,prises). Cela reste utile de mettre un ID63 en amont sur ce tableau ?

Le disjoncteur est bien dans la maison à côté du compteur.
OK pour les borniers à la place des pontage ainsi que les peignes. Je reste en 6² pour les D32A ou je passe en 10² ?

Dernière chose. les tableaux 2 et 3 sont l'un en dessous de l'autre ( j'avais déjà rapproché le tableau 3 qui était dans une autre pièce). j'avais l'intention de les rassembler en un seul pour le gain de place. je devrais changer quelquechose à l'installation ?
le 18/10/2017 à 19h19

Diamètre câble inter

L'électroménager du 1er tableau est protégé par l'ID 40A (je suppose de type A). Il est inutile de remettre un 63A devant. Mais si vous craignez la surcharge de l'ID 40A, vous pouvez mettre le 63A (s'il est de type A) à la place et mettre le 40A dans le tableau 2

Pour le tableau 2 il faut bien une protection différentielle

Le 6² encaisse 32A, si les longueurs sont de moins d'une vingtaine de mètre, vous pouvez garder du 6² en aval du 32A

Je vous déconseille de regrouper les 2 tableaux en 1 s'ils ont 2 alimentations différentes (danger potentiel)
SI vous voulez le faire, il ne faudra conserver qu'une seule alimentation (éventuellement de section plus élevée)
Carminas
le 18/10/2017 à 22h56

Diamètre câble inter

Ok merci pour vos réponses.

Effectivement les tableaux ont une alimentation séparée. lorsque je déciderai de les regrouper, je ne garderai qu'une alimentation dont je passerai la section à 10² . Pour le coup, le différentiel de 63A risque de s'imposer de lui même sur ce tableau unique non ?

par contre je me suis mal exprimé sur le tableau de la cuisine. les "DD" sont les disjoncteur différentiels et non disjoncteur divisionnaire. donc chaque élément de la cuisine est protégé par un disjoncteur différentiel. c'est un peu too much , j'en conviens, mais mon beau père avait du matériel en réserve.
Ais-je toujours besoin de mettre un ID en amont ?

le 18/10/2017 à 23h30

Diamètre câble inter

Pour le 10² d'alimentation, tout dépend du calibre du disjoncteur au départ.
Si c'est un 32A ou un 40A, des ID 40A suffiront dans le tableau divisionnaire
Mais si c'est un 50A (ce qui est rare), il faudra faire attention au ID en aval et soit mettre des 63A, soit s'assurer que les 40A ne sont pas trop chargés.

Si les disjoncteurs différentiels sont des 30mA, inutile effectivement de mettre un interrupteur différentiel 30mA en amont.
Mais si ce sont des 300mA, ce sera nécessaire.

Carminas
le 19/10/2017 à 09h57

Diamètre câble inter

Merci pour vos conseils. Top !
Voir aussi
bouton_charte bouton_faq
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Des vidéos pour tout savoir faire !
Des vidéos pour tout faire : tutos, trucs, astuces, savoir-faire, mode d'emploi, pour chaque instant de la vie.
Regarder les vidéos
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier
Le sondage de la semaine
Pratiquez-vous le home staging ?
  • Souvent, j’adore la décoration !
  • Parfois, pour certains objets
  • Jamais, je préfère le neuf
  • Je ne connais pas le concept
Membres en ligne
Membres :

eureka , freedany

Visiteurs non identifiés : 235
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des services et publicités personnalisés et pour analyser notre audience. En savoir plus ici.
keyboard_arrow_up