Bonjour,

Ma maison se situe à 50 mètres du compteur et du relais électriques qui eux se trouvent en bord de voirie, à côté du portail, ça va de soi.
On m'a dit que plutôt que de faire courir un fil maison => compteur il était possible de se raccorder directement au compteur (à 3 mètres du portail).
Je voulais savoir si cette info est exacte et la façon de procéder.

nb : Question subsidiaire comment s'appelle la boîte où se trouve le compteur, j'ai palinter qui me vient mais visiblement ce mot n'existe pas.

Merci
le 22/03/2013 à 18h14

Portail électrique sur le compteur électrique ?

Bonjour

La réponse est non ,tu dois absolument te raccorder dans ton tableau tout d'abord car tu dois te brancher en aval du disjoncteur de branchement (un gros boitier qui ressemble a celui que tu appelles relais dans le coffret en limite de propriété) et surtout car tu dois protéger la ligne

Pour ta question subsidiaire,oui c'est comme appeler Frigidaire un réfrigérateur ,le Paninter est le nom de la marque Cahors ,
le 22/03/2013 à 18h21

Portail électrique sur le compteur électrique ?

En fait en voirie j'ai deux choses : un compteur dans son boîtier et à côté un disjoncteur que j'ai dû payer en sus car ma maison était trop loin du réseau. Ce deuxième boîtier m'a été facturé comme étant un "relais".

Enfin bref, moi aussi cette info de branchement en direct sur le frigidaire (lol!) me semblait farfelue.

J'ai de toute façon laissé sortir une gaine qui va de mon armoire à fusible (à l'intérieur là où se trouve le disjoncteur) jusqu'à l'extérieur, en prévision justement de ce mécanisme à portail.

Dernière question, 50 m de concassé sur au moins 40 je suppose...c'est long. Il existe des gaines aériennes, imputrescibles et apparemment très résistantes aux chocs.
Vous pensez que c'est bien et que ça pourra le faire bien dissimulé au ras de la clôture, dans la végétation ?
le 22/03/2013 à 18h31

Portail électrique sur le compteur électrique ?

Re bonjour

Toutes les gaines mêmes les plus résistantes vont souffrir dans le temps maintenant si tu passes un câble 1000 RO2V dans une gaines TPC Noir diametre 50mm anti UV je pense que dans 40 ans elle sera encore la (ok un peu abimé mais bon.....)

Pense a passer le câble pour la sonnette ou l'interphone en supplément et si tu pose qu'une sonnette ,il te faut deux fils pour ouvrir ton portail depuis chez toi

pas sure que cela soit obligatoire dans ta configuration mais bon quitte a galérer avec ta gaine de 50m, autant penser a tout des le départ, si tu change d'avis tu auras tout prés du portail
le 22/03/2013 à 19h25

Portail électrique sur le compteur électrique ?

bonjour,

le terme utilisé par ERDF est souvent coffret, socle ou borne. certain disent logette.

je ne vois pas le problème de se raccorder a partir du disjoncteur de branchement qui se trouve dans le coffret en limite de propriété. il y aurai juste une modification a faire a ce niveau la et ajouter les protections nécessaire au portail dans un petit coffret étanche...

une photo des lieux pour préciser ma pensée peut être ?
le 23/03/2013 à 11h17

Portail électrique sur le compteur électrique ?

fabnini a écrit: :
bonjour,

le terme utilisé par ERDF est souvent coffret, socle ou borne. certain disent logette.

je ne vois pas le problème de se raccorder a partir du disjoncteur de branchement qui se trouve dans le coffret en limite de propriété. il y aurai juste une modification a faire a ce niveau la et ajouter les protections nécessaire au portail dans un petit coffret étanche...

une photo des lieux pour préciser ma pensée peut être ?


Bonjour,
tu me mets le doute,comment tu procede tu branches les deux cables en meme temps sous dijoncteur de branchement ou tu mets un repartiteur ??j'etais persuadé que dans les deux cas entre la limite de propriété et le DB interieur ,il etait interdis de couper le cable ni de mettre deux cables sous le DB selectif

les maitres des lieux;Carminas,Graindesel,Efred,ou autre... vous pouvez nous aiguiller?
le 23/03/2013 à 12h35

Portail électrique sur le compteur électrique ?

Salutatous

En effet on peut

Mais il faut deriver après le disjoncteur
Et creer une terre

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 23/03/2013 à 13h46

Portail électrique sur le compteur électrique ?

salut,

oups, j'avais pas pensé a la terre ...

mais ça n’empêche pas:

au disjoncteur ERDF, déconnecter le câble venant de la maison.

poser un petit tableau de répartition étanche a coté du coffret compteur/disjoncteur (sur un piquet ou directement sur un mur)
raccorder le câble venant de la maison dans ce coffret sur un interrupteur sectionneur
installer les protection nécessaire au portail dans ce même coffret
alimenter l'inter sec et l’installation du portail a partir de barrette de répartition
alimenter les barrettes de répartition directement du disjoncteur ERDF;
le 23/03/2013 à 14h12

Portail électrique sur le compteur électrique ?

salut
sans oublier un inter diff 30mA le tout revenant plus cher que de passer un câble depuis le tableau principal
minimum matériel requit pour cette dérivation au départ.
-boitier étanche
-bornier dérivation pour un câble au mini 2 x 25mm²
-voir si le câble existant sera assez long pour cette dérivation(sinon comment faire)
-trouver une petite longueur de ce câble
-presse étoupe obligatoire
-inter diff
-disjoncteur 10A
et le plus prise de terre qui normalement doit être interconnectée à la prise de terre générale existante (enfin c'est ce que je préfère et que je conseille pour la simple raison si un jour il y a besoin d'une commande éclairage depuis le portail et de la maison)





le 23/03/2013 à 15h06

Portail électrique sur le compteur électrique ?

Merci de vos réponses.

Bon, on peut mais c'est galère. Je vais creuser alors, on préconise 60cm mais au ras de mon mur, derrière les laurier il ne passe pas de voiture, de tondeuse et encore moins de motoculteur, 40cm suffiront-ils. Le sol est très dur dans la région de Carcassonne.
Pour le fil de l'interphone c'est prévu, l'interphone étant déjà en place, mais je pense que j'utiliserai la télécommande pour ouvrir..
D'ailleurs j'aurai pu aussi utiliser la gaine de l'interphone mais celle-ci est inaccessible depuis l'isolation (ancien garage devenue chambre).
Voir aussi
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Des vidéos pour tout savoir faire !
Des vidéos pour tout faire : tutos, trucs, astuces, savoir-faire, mode d'emploi, pour chaque instant de la vie.
Regarder les vidéos
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier
Le sondage de la semaine
A votre avis, le DIY et la déco sont-ils du bricolage ?
  • Oui, clairement
  • Non, certainement pas
  • Presque !
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 256
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des services et publicités personnalisés et pour analyser notre audience. En savoir plus ici.
keyboard_arrow_up